Har en underfordeling jeg ønsker å utvide / bygge om. Denne er forsynt fra eldre hovedtavle der NH patron er benyttet som KV foran stigerkabel. N-leder i stigekabel er ikke sikret.
I og med at effektbehov blir større, ønsker jeg å trekke ny stigerkabel. Er det ok fremdeles benytte NH-sikring i hovedtavle? Dvs sette inn større patroner i eksisterende sikring. Eller utløser denne ombyggingen krav til brudd i Nøytralleder? Er det noen grunn til å heller montere effektbryter?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Her må du følge gjeldende krav, det vil si krav til frakobling av nøytralleder samtidig med faselederne (avsnitt 537.2.1.1 i NEK 400:2014).
Under gitte forutsetninger (avsnitt 431.2.1 i NEK 400:2014) stilles det ikke krav til vern i nøytralleder.
Generelt kan knivsikringer (NH) benyttes i næringsinstallasjoner, men ikke i boliger eller andre plasser hvor usakkyndige har adgang.