utvidelse av gammelt anlegg

Spurt 9:57 - 16.4.2004 av Hans Jensen|Siste svar 8:00 - 19.4.2004 av Forumleder

Hans Jensen

gammelt anlegg med flere vikingbokser med kurssikringer, samt gammelt svartskap med synlige sikringer.Med ny utvidelse med flere kurser kan det bli pålagt å bygge om til sikringsskap.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 13:21 - 16.4.2004
Vi har mottatt spørsmålet ditt, og vi trenger litt tid før vi kan legge ut svar.

Forumleder

Postet 8:00 - 19.4.2004
I Elsikkerhet nr 62 har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kommet med retningslinjer for praktisering av NEK 400:2002 i nye og eksisterende anlegg. I elsikkerhet nr 63 finner du retningslinjer for ombygging/vedlikehold av sikringsskap.

Retningslinjene i elsikkerhet nr 62 har følgende inndeling:
1. Nytt elektrisk anlegg
2. Ombygging/rehabilitering av eksisterende anlegg
3. Større utvidelser av eksisterende anlegg
4. Mindre utvidelser av eksisterende anlegg
5. Vedlikehold av eksisterende anlegg

Dersom det er å betrakte som vedlikehold av eksisterende anlegg skal det prinsipielt byttes likt mot likt, det vil si ingen endring i anlegget.

Grunnfilosofien ved endringer/ombygging/utvidelser etc i eksisterende anlegg er at man må foreta en risikovurdering hvor det fokuseres på at elsikkerhetsnivået ikke skal reduseres.
I forhold til planlegging og vurdering av risiko henvises det til § 16 i FEL.

Vi anbefaler å studere retningslinjene i sin helhet for å klarlegge hvilke av ovennevnte inndelinger arbeidet kommer inn under.

Våre synspunkter:
I paragraf 10 i FEL og i NEK 400:2002-8-810 finner du krav til fordelinger sikringsskap. Det betyr at alle tavler skal utføres iht tavlenormen (NEK-EN 60439). I NEK 400-810 finner du et eget avsnitt som omhandler (810.4.7) utvidelse/ombygging av tavler. Denne legger vekt på at utvidelsen eller ombyggingen ikke skal redusere sikkerheten for den opprinnelige tavlen. Sikringsarrangement som du henviser til er som regel ikke utført iht tavlenormen.

Det betyr at du må vurdere følgende forhold:
-Temperaturforhold
-Kortslutningsytelse
-Dokumentasjon og merking
-Personbeskyttelse
-Brukerkategori
-Andre relevante forhold (tilgjengelighet, ytre påvirkninger etc)

Du sier at utvidelsen omfatter flere kurser (vi betrakter dette som en stor utvidelse av arrangementet) og ut fra en elsikkerhetsmessig vurdering mener vi det beste vil være å bytte ut eksisterende sikringsarrangement med ny tavle som er valgt og installert i samsvar med NEK 400.2002-8-810.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.