Spurt 22:14 - 13.11.2013 av Inst|Siste svar 22:14 - 17.11.2013 av ronny

Inst

Enebolig fra ca 1985, med 3-rader skap uten egen vernmodul, felles jfb, ca 14 automater og stor berøringsfare. Måler er skrudd på skinne (ikke målerbrett/ felt).
Dette forsyner boligen og skal ikke endres, men det skal inn 3-4 nye kurser for tilbygg.
Kunde ønsker en rimelig løsning, og vi lurer på om følgende løsning er akseptabel:
Ut med gammelt skap og sette inn nytt skap, IP2XC med eget målefelt, flytte over eksisterende vern (felles jfb og automater som det er idag) mens utvidelsen blir med jordfeilautomater ihht dagens krav.
Da ser vi på dette som vedlikehold/ oppgradering av eksisterende anlegg.

Selvsagt ikke idèelt, de bør skifte alt men vi mener denne løsning er bedre enn å bruke dagens skap og installere de nye kursene der. Får da også problem mtp målerplass når AMS kommer.

Synspunkter? Er det akseptert?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

MA

Postet 6:22 - 14.11.2013
Ja slik kan dere gjøre det. Og dette bekreftes av DSB i Elsikkerhet 63 men husk å gjøre samsvar med den forskrift det ble bygget etter på det eksisterende som utskiftet for NEK 400 fra 2006 tillater ikke en samle jordfeilbryter slik man gjorde før. Og her gjør dere også kunden oppmerksomme på at alt anbefales utskiftet men pga vedlikehold ikke krav til å skifte ut noe forutsatt at det som står var tillatt iht forskrift det ble bygget etter.

Rune

Postet 6:51 - 14.11.2013
Ta en kikk på renoveringsrammer som leveres av Stansefabrikken/eventuelt andre.(Eaton,Schneider).Mye billigere enn å bytte hele skapet.

Inst

Postet 6:51 - 14.11.2013
Fint, takk for god avklaring.

ronny

Postet 2:29 - 17.11.2013
I en del eldre nebb skap så vil renovasjonsrammene gjøre måleplassen altfor liten.

Mener det er krav til minimum 40cm høyde for måler i skap med direktekoblet måler i henhold til tavlenormen.

Inst

Postet 21:55 - 17.11.2013
I dette tilfelke er det et ukurant skap med bredde som ikke går opp med Nebb-skapene, bl a Stansefabrikken har ikke produkter tilpasset dette. Men ellers er jo rehab-rammer fint:-)

ronny

Postet 22:14 - 17.11.2013
En toraders rehab-ramme i f.eks et c-skap med høyde på 55cm, etterlater seg ikke mer en litt under 30cm til måler.
Så kan være greit i enkelte tilfeller å søke dispensasjon fra netteier.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.