Utvidelsegrad OV/tavle

Spurt 8:03 - 14.11.2018 av Bastian|Siste svar 8:43 - 15.11.2018 av Hans Olav Arnesen

Bastian

Hei

ihht til montørhåndboka 2014 side 113 bør overbelasningsvernet tåle en utvidelse på 20 %.

Prøver å finne denne veiledningen/kravet i NEK 400-2014, er det endringer i 2018?

Er dette et krav om at en tavle skulle kunne tåle en utvidelse, både i form av OV og plass i selve tavlen?

takk

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Lasse

Postet 10:56 - 14.11.2018

Montørhåndboka er ikke et lovverk eller forskrift. Kun tolkninger.

Hans Olav Arnesen

Postet 8:43 - 15.11.2018

80 % utnyttelsesgrad er en fornuftig «bransjestandard», men ikke noe krav.

I delnorm 823 (Bolignormen) har det kommet inn nytt krav i NEK 400:2018 til minst 30 % reserveplass i tavle/sikringsskap.