Hei
ihht til montørhåndboka 2014 side 113 bør overbelasningsvernet tåle en utvidelse på 20 %.
Prøver å finne denne veiledningen/kravet i NEK 400-2014, er det endringer i 2018?
Er dette et krav om at en tavle skulle kunne tåle en utvidelse, både i form av OV og plass i selve tavlen?
takk
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Montørhåndboka er ikke et lovverk eller forskrift. Kun tolkninger.
80 % utnyttelsesgrad er en fornuftig «bransjestandard», men ikke noe krav.
I delnorm 823 (Bolignormen) har det kommet inn nytt krav i NEK 400:2018 til minst 30 % reserveplass i tavle/sikringsskap.