Uvedkommende rør for vann i tavlerom.

Spurt 8:26 - 25.11.2022 av Øyvind|Siste svar 7:44 - 30.11.2022 av Hans Olav Arnesen

Øyvind

Hei.

Ved bedriften jeg jobber så har vi bygd et nytt tavlerom. Dette tavlerommet er plassert rett under et ventilasjonsrom. Ventilasjonsommet har sluk i gulvet og derfor går rørene fra sluk i taket i tavlerommet. Rørene er av syrefast matriale, men har flere skjøter(med pakning). Rørene går i taket rett over for forbi 230v tavler og UPS. Det er også frekvensomformere i dette rommet.

Diskusjonen hos oss er tolkninen av hva som er uvedkommende rør for vann og hva setningen "Hensikten med kravet er at denne typen installasjoner ikke skal være til hinder for betjening,vedlikehold og arbeid i elektriske tavler. Samtidig vil arbeid og vedlikehold av denne typen installasjoner i tavlerom for sakkyndig betjening bli vanskelig å gjennomføre fordi det er begrensinger på hvem som har tilgang til rommet" betyr.

Jeg mener at disse rørene ikke har noe i et tavlerom å gjør pga faren for lekasje som kan påvikre og skade elektrisk utstyr. Det vil også i værste fall være en risiko for montøren, men dette får jeg ikke gehør for. Andre mener at dette ikke er noen risiko eller brudd på forskriften.

Hva mener dere her inne?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:20 - 28.11.2022
Instructor contact card
Min vurdering er at løsningen du beskriver ikke er i strid med fel og NEK 400.

Øyvind

Postet 6:41 - 30.11.2022
Ok. Så det du sier er at vannrør er ok å ha i tavlerom? Hva er det forskriften mener med uvedkommen vannrør da?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:44 - 30.11.2022
Instructor contact card
Ok. Så det du sier er at vannrør er ok å ha i tavlerom? Hva er det forskriften mener med uvedkommen vannrør da?
Jeg tenker plasseringen av avløpsrøret er lite heldig, og at føringen over tavlene burde vært unngått.
Dette kan endres med relativt enkle midler, men hvem som skal ta regningen ønsker jeg ikke å ta stilling til.
(Som det fremkommer av første setning på side 11 i Elsikkerhet 82, så burde dette vært avklart på et tidlig tidspunkt ved planleggingen av det nye tavlerommet).

Verken Veiledning 1 til fel eller avklaringen i Elsikkerhet 82 er juridisk bindende, og krav til tilgjengelighet (fel § 17) er slik jeg forstår din beskrivelse godt ivaretatt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.