UZ-elementer

Spurt 9:53 - 8.10.2007 av Stine|Siste svar 22:32 - 3.9.2008 av Per A Elektriker

Stine

Er det lov å bruke UZ-elementer i ny installasjon??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Forumleder

Postet 12:58 - 8.10.2007
Dersom skapet skal betjenes av ikke sakkyndige så vil du få et problem med IP-graden. Det er ikke noe i veien for å bruke UZ elementer, men du må utføre en risikovurdering i henhold til § 16 i FEL. Der må du få fram hvem som har tilgang til skapet. UZ blir da å regne som betjent av instruert eller sakkyndige personer.
Tavla skal i tillegg være dokumentert i henhold til tavlenormen (NEK EN 60439)

Mont

Postet 15:37 - 8.10.2007
En liten avsporing (beklager det):

Hva med eksisterende skap der det allerede er UZ elementer? Kan man i teorien utvide med UZ eller må man isåfall bruke automater?

Forumleder

Postet 21:34 - 8.10.2007
Se Nek 400:2006 810.512.01.07 Ved utvidelse eller ombygging av slike eksisterende tavler, må det ligge en risikovurdering til grunn for dokumentasjon av den nye tavla. Normen krever i dette avsnittet dokumentasjon på følgende forhold er vurdert:
- temperaturforhold
- kortslutningsytelse
- dokumentasjon og merking
- EMC-forhold
- personbeskyttelse
- brukerkategori
- andre relevante forhold

Det må gjøres en risikovurdering.

Stine

Postet 9:09 - 9.10.2007
... så det står ikke noe sted at det ikke er lov å bruke UZ-elementer da?

Forumleder

Postet 10:13 - 10.10.2007
Det er ikke lenger så mye som er beskrevet som ikke lov eller lov lenger. Alt avhenger av risikovurdering og dokumentasjon. Dersom det gjøres en nøye risikovurdering og dokumentasjon som garanterer at anlegget er elsikkert så er det bra nok.

Stine

Postet 14:13 - 10.10.2007
Takk for svar.

Dumt det ikke er konkrete regler...

Per A Elektriker

Postet 22:32 - 3.9.2008
Det er ikke lov å bruke UZ elementer,i ny
instalasjon, da det er eit krav om alpolig brudd ved feil

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.