UZ til Automat

Spurt 14:03 - 17.9.2009 av SLa|Siste svar 16:39 - 22.9.2009 av Forumleder

SLa

Et det noe spessielt man må tenke på ved utskifting av gammle UZ elementer til automatsikkringer eller kombivern?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

P

Postet 22:39 - 17.9.2009
Informere kunden om at smeltesikringer tåler mer overlast enn en automat. Det vil si at kunden kan oppleve at automaten løser ut oftere enn en smeltesikring gjør. Kunden kan derfor oppleve at anlegget er blitt dårligere, mens det er blitt sikrere teknisk sett. Ellers er renoveringsramme smart å benytte

Elektro

Postet 7:17 - 18.9.2009
Enig i den første besvarelsen.

Har selv skiftet ut sikringene hjemme.
Veldig viktig å få rett karaterstikk på vernet,sette inn en C hvis kortslutningsytelsen er på det nivået.
Støvsugeren gikk aldri på de gamle sikringene men på de nye slår den ut sikringen elektromagnetisk i løpet av sekunder.Funker på C.
Men hvis manikke har den kortslutningsytelesen sliter man litt når en skifter til nye.


For å ta noen eksempler ang det som ble nevnt i besvarelsen forand meg.


En patronsikring på 10A kan belastes med hele 1,4x10=14A i 1 time før den skal løse ut.


På en automat derimot 1,13x10= 11,3 A i timen før den garantert skal løse ut.



Så har du jfb som tripper sikringene ved lyn/torden.
Vel og bra synes jeg men har hatt smeltesikringer i over 30år uten store utkobling ved lyn.




Det var jo ikke elektrisk utkobling på UZ elementene.

elektrikern

Postet 14:54 - 18.9.2009
Verdiene i innlegget over er ikke korrekte.

En smeltesikring på 10A har en I2 på 1,9xIn, kontra en B eller C automat som har en I2 på 1,45xIn.
I2 er er øvre prøvestrøm som er den strømmen som garanterer utkobling innen en viss tid.
Skrusikringen skal derfor garantere utkobling innen en time ved 19A belastning, automaten skal garantert koble ut innen en time ved 14,5A belastning.

Elektro

Postet 16:10 - 18.9.2009
beklager, ser jeg har regnet med minste prøvestrøm.
Blir feil. Fint at noen rettet opp

Forumleder

Postet 16:39 - 22.9.2009
Greie svar, se også Elsikkerhet nr 63 side 7 og 8

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.