VA reaktiv effekt

Spurt 11:20 - 22.11.2012 av Nils|Siste svar 14:00 - 3.12.2012 av Forumleder

Nils

Er det noen måte å få ned den reaktive effekten på i et anlegg??.. bortsett fra å fjerne de lastkildene som forårsaker dette da naturligvis..
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Mohammed

Postet 15:40 - 23.11.2012
Ja. Koble kondensatorbanker i parallell med anlegget om det er mye induktive laster.

Om du ser i en lysrørarmatur så er dette oppgaven til kondensatorene som normalt sitter i dem.

Kondensatorer vil yte en kapasitans som motarbeider induktansen til de lastene som fører til mye reaktiv effekt.

Har dere fått pålegg om dette fra netteier?
Bare sånn for kuriositetens skyld

Nils

Postet 23:04 - 23.11.2012
Nei, men vi har 1MW i nyttelast og 400kW i VAr, så trafoen får vel strømbelastning tilsvarende 1,4MW og den kan levere maks 1,6MW..

Helgur

Postet 13:02 - 29.11.2012
Finnes det noen nettanalysator som forteller hvor mye induktiv eller kappasiv last man har i et anlegg som fører til x reaktiv effekt?

Forumleder

Postet 14:00 - 3.12.2012
Ja, det finnes nettanalysatorer som kan logge dette. ELMA har stor kompetanse på området.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.