Valg av arbeidsmetode ved frakopling av N-leder i TN-C

Spurt 8:10 - 23.9.2021 av Magne|Siste svar 8:59 - 23.9.2021 av Hans Olav Arnesen

Magne

I et bygg som er forsynt med et gammelt TN-C også inne i installasjonen.

Er det da rimelig å velge arbeidsmetoden AUS ved til og fra kobling av N-leder pga. Vagabonderende feilstrømmer pga. skjevlast eller overharmoniske?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:59 - 23.9.2021
Instructor contact card

Ja, det mener jeg er rimelig.

NB! Husk å ikke frakoble N-leder i spenningssatt anlegg.

Legg til svaret ditt