Valg av kabel

Spurt 12:04 - 6.10.2018 av Thomas dorich|Siste svar 5:37 - 2.5.2019 av Hans Olav Arnesen

Thomas dorich

Det er stadig diskusjoner om hva slags kabel man skal benytte i både åpent og skjult anlegg her på jobben... noen mener det ikke er lov med den eller den kabelen opp langs en vegg eller bruk av gummikabel festet med TC-klammer til fast opplegg osv.

Jeg kan ikke finne noen forskrifter eller normer som forbyr verken det ene eller andre ut fra et sikringsskap så lenge kabelen er beregnet for nettspenningen i anlegget ( snakker ikke her om tilførselskabel dobbelt isolert til sikringsskap )

Det er vel slik å forstå at det er kabelprodusenten som setter krav til bruk??

Noen som vet?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Nick

Postet 17:56 - 6.10.2018

Ja

Bjarte

Postet 17:40 - 7.10.2018

Er vel ikke vanlig å legge sort skjøteledningskabel av typ gummi festet med TC-klammer oppover en vegg? om det er lov eller ikke står sikkert noe sted.

Hans Olav Arnesen

Postet 9:28 - 8.10.2018

Avsnitt 521.9 i NEK 400:2018 beskriver at bevegelige kabler kan benyttes til fast installasjon. Som alltid må installasjonen være egnet til forutsatt bruk (i henhold til § 16 i FEL). Det bør fremkomme av dokumentasjon fra kabelprodusent/leverandør hva kabelen kan benyttes til, hvis ikke må dette avklares nærmere med produsenten.

Undrende

Postet 13:32 - 1.5.2019

Avsnitt 521.9 i NEK 400:2018 beskriver at bevegelige kabler kan benyttes til fast installasjon. Som alltid må installasjonen være egnet til forutsatt bruk (i henhold til § 16 i FEL). Det bør fremkomme av dokumentasjon fra kabelprodusent/leverandør hva kabelen kan benyttes til, hvis ikke må dette avklares nærmere med produsenten.

Var kravet annerledes før 2010 og hvor står eventuelt om det?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:37 - 2.5.2019
Instructor contact card

Dette var ikke konkret beskrevet i NEK 400:2006 (samt tidligere utgaver av normen).En slik løsning bør derfor være dokumentert, med en risikovurdering hvor avsnittene 522.6 og 522.8 er spesielt vektlagt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.