Er det mulig å legge TFXP-kabelen fra kabelskapet helt frem til intaksikringen inne i kjelleren ved feste denne åpen på vegg/tak, selv om strekningen er over 15 meter inne i kjelleren? Eller må vi heller skjøte kabelen utenfor og føre inn en PFSP-kabel i kjelleren?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Elsikkerhet 68 skriver om TFXP:
"Som angitt i Elsikkerhet nr. 63 kan TFXP kabel (også kalt grønn everkskabel) føres frem til første fordeling i bygning. Dette fordi den tilfredsstiller gjeldende krav til selvslukkende egenskaper. Det er likevel viktig at man er klar over at kabelen har høyere brannbelastning en en PFXP kabel. Dersom det etableres en lysbue i umiddelbar nærhet av kabelen vil dette opprettholde en brann som avgir mer energi enn hva som er tilfellet for tradisjonelle installasjonskabler basert på PVC (laget mellom ytterkappe (PVC) og ledere er i polyetylen ). Det er derfor viktig at det foretaes en risikovurdering av mulig fare for antennelse av omgivelsen rundt kabeltraseen frem til første fordeling. Iht. kabelnorm HD 603 S1/A1 er TFXP kabel beregnet for å legges i bakken og skal ikke benyttes som installasjonskabel. Kabelen har spesielt gode mekaniske egenskaper for tøff belastning i grunnen. Det er tillatt å legge denne typen kabel som forsyningskabel mellom bygninger dersom kabelen legges i bakken og frem til første fordeling i hvert bygg."
Det korte svaret blir: Ja, du kan legge TFXP gjennom en kjeller, frem til første fordeling, men du må gjøre en risikovurdering mtp brannbelastning.
Siden dette er en utfordring i bykjernen, antar jeg at det er snakk om 230V IT. Bruk av dobbelisolert kabel bør benyttes, og jeg ville derfor ikke lagt PFSP. Det beste hadde vært om man kunne satt opp ett grensesnittskap på utsiden, eller rett på innsiden av veggen, og derfra gått videre med en PFXP til den første fordelingen. Da vil det også være enklere for installatør å gjøre fremtidige endringer ved f.eks renovering i kjelleren. Tenker ikke på TKS, men bare en liten kapsling - gjerne med KV/OV.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.