Valg av OV i forhold til KV, OG dobbelt isolering i TN inntak...?

Spurt 16:05 - 22.1.2007 av L|Siste svar 7:53 - 23.1.2007 av Forumleder

L

Er det krav til dobbelt isolerende strømpe på intak i TN anlegg etter 2002 normen?

evt hvor mye skal dobbelt isoleres? (Frem til OV eller helt fram til fordelingsskinna?)


Er det noen regel på hvor stor OV må være iforhlod til KV?

KAn man bruke 25A ov når KV er NHoo125A?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:53 - 23.1.2007
Det er ikke krav til dobbeltisolerende strømpe på inntak i et TN anlegg. Du skal ha enten Automatisk utkobling, Klasse 11, galvanisk skille eller selv og Pelv. I et TN anlegg får du automatisk utkobling ved første feil og da oppfyller du et av krava.

Det er ikke noe regel på hvor stor ov bør være i forrhold til KV, utenom en tommelfingelregel der de sier at kv bør være ca 2 ganger merkestrømmen til ov.