Hei. Skal oppgradere anlegget i eget hus og har lyst til å gå for OV på 3x50. Men nå begynner jeg å bli usikker ettersom IkMin er oppgitt til kun 0,6 kA.Jeg klarer ikke å finne I5 for OV-vernet jeg har tenkt til å bestille (Schneider A9N26264), men jeg ser at en annen leverandør oppgir I5 til 800 A.
Er det tillatt å installere OV med I5 større enn IkMin? Planen er å montere KV på loft med NH-sikringer. Hvis samleskinna i skapet kortslutter så vil kanskje ikke OV løse ut, men KV vil etter hvert smelte. Er det større ulemper enn dette man bør tenke på?
IkMax er oppgitt til 1,5 kA hvis det skulle ha betydning. Begge verdier er tatt fra kursfortegnelsen og er målt av forrige installatør.I dag står det en 2x32 C-automat som hovedsikring. Jeg har ikke sendt oppmelding til nettselskap ennå.
Løst