har montert ett mastefotsskap som får tilførsel fra en 30kVA, så lurte jeg på hvor store sikringer jeg burde bruke på en kabel (TFSP 3x150mm2 Cu)som forsyner ett lite boligfelt på 3 hus. kabelen går 50m så går den opp en stolpe med 70mm2 AL blank line som er på 300m. inntakene er av EX 3x25mm2.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Bobb

Postet 11:06 - 15.5.2012
Man må ha riktig størrelse på sikringer i riktig rekkeflge så det blir selektivitet i anlegget.. ettersom det er en 30Kva trafo ( regner med 3x230V ) så blir 80A litt for mye som sikring av trafo sek. side... så må gå ned til 63A ok. så kan man ha 3x20A i hvert hus som hovedsikring....teoretisk uten å regne... dersomman beregner mht. utløsertider er det mulig man får litt mindre sikringer... og må prøve litt forskjelliger karakteristikker osv... men svaret jeg gir er en antydning da..

L

Postet 16:13 - 15.5.2012
Hei takk for svar men tror du misforstod meg litt. Er ikke trafoen jeg skall sikre, er kabelen som går videre til boligfeltet. den består av 50m TFSP 3x150mm2 Cu kabel og resten er 70mm2 AL blank line.

Bobb

Postet 5:46 - 16.5.2012
Neida... forstod at du skulle sikre kabelen, men man må ikke glemme trafoen.. man må ikke overbeladte trafoen..

Forumleder

Postet 7:07 - 21.5.2012
Spørsmål som er relatert til prosjektering vil normalt ikke bli besvart av forumsleder. Jeg vil heller ikke kvalitetssikre innspill fra andre for denne typen spørsmål/svar.

Det er imidlertid helt greit å legge inn slike spørsmål i forumet, men da uten min medvirkning som svarer/kvalitetssikrer.

Jarle

Postet 7:03 - 22.5.2012
Fornuftig.

Jeg synes det er en sak for lærlingens faglige ansvarlig å kvalitetssikre lærlingens arbeid.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.