Valg av tverrsnitt

Spurt 8:22 - 24.1.2013 av L|Siste svar 11:28 - 24.1.2013 av Forumleder

L

Hei!

Driver på med en motorstyring med hoved- og styrestrøm.

Hovedstrømmen har jeg beregnet tverrsnitt, men lurer på hvordan jeg burde velge tverrsnitt på styrestrømmen?

Jeg har en kontaktorspole i styrestrømmen, dette er den eneste komponenten som trekker noe. Er det behov for beregninger for å dokumentere dette?

Eller holder det å velgre tverrsnitt tilfeldig, sålenge det tilfredstiller Nek400 524, Tabell 52B?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:28 - 24.1.2013
Nei, trenger normalt ikke beregninger for styrestrømskurser (men sørg for at vernet for kursen kobler ut ved minste kortslutningsstrøm).