HeiDette gjelder bolig
Ved valg av overbelastningsvern på 80A med I2 1,45 og PEX isolert kabel 4G25 med strømføringsevne 96A ved D1 forlegningVil man oppfylle kravene da? Ble svært usikker her. Må jeg hensyna faktor 1,45 ved valg av inntakskabel? Isåfall må man opp i 4G50
Jeg mente IN < IZ 80A < 96A skulle være innafor, men ble usikker på om jeg måtte hensyna i2 nå og korrigere for mulig belastning helt oppimot 116A?
Takk for svar (trenger visst litt oppfriskning her)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.