I forbindelse med rehabilitering av sikringsskap i bolig, skal jeg bytte ut vern til underfordeling i tilbygg. Underfordelingen består av moderne jordfeilautomater, og forsyner blant annet nytt kjøkken, vaskerom, bad m.m.
Underfordeling er i dag sikret med 3x50A Uz elementer (skrusikringer). Kabel er 3x16 cu, og målt Ik2pmin på enden av kabel er 450A. Hadde egentlig tenkt å sette inn elementautomat 3x50 med C-kar, men må nå revurdere dette etter å ha målt Ik2pmin mindre enn 500A. Det rette er vel kanskje å sette inn en B-kar, men er litt skeptisk til dette, på grunn av flere kurser til bl.a kjøkken med potensielt høy oppstartsstrøm, som ofte brukes samtidig.
Noen som har tanker rundt dette?