valg av vern ved høy strøm

Spurt 10:43 - 19.5.2025 av lærling|Siste svar 9:36 - 20.5.2025 av Hans Olav Arnesen

lærling

Har eksamen imorgen og lurer da på følgene

50m2 oppkjørsel skal ha snøsmelteanlegg. Nexans anbefaler 300w/m2 ved snøsmelteanlegg. Ptot blir da 300w* 50m2 som da blir 15000W. Dette blir da 65,2A ved 230v. Er ikke dette eksremt mye?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Trikkern

Postet 14:09 - 19.5.2025

Har du bare gått utifra at det er snakk om en oppkjørsel på 50m^2, eller har du fått opplyst dette et sted?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:36 - 20.5.2025
Instructor contact card

Jo dette er stor effekt, men det er nok lite aktuelt/relevant med én efase-kurs. Legges det tre kabler, som fordeles på trefase, blir det mer håndterbart.