Tar en kabel skade av om det trenger vann inn i enden på den?
Har ett tilfelle hvor vi har trukket noen kabler som har blitt kuttet på lengde, og liggende med uisolert tamp ned i grøft. Så har det regnet og det ligger 10cm med vann i grøfta.
Sikkert mange som har vært ute for samme uhell, og det vanlige er vel å kappe vekk så mye at man er sikker på at vannet ikke har kommet så langt inn i kabelen.
Men hva hvis det fortsatt ligger to dråper vann inne i kabelen, eller den ene lederen, gjør det noe?
Skal sende en mail til kabelprodusent og høre hva de sier, men lurer på hvilke erfaringer andre har gjort seg.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Aluminium eller kobber?
Aluminium
Vann i kabel blir korrodering og varmegang i tilkoblingspunkt.
Men hva hvis man har klippet bort feks 1m og ikke kan se noe vann lengre?
Da er det jo ikke vann I termineringspunktet... og fett&børst vil også hindre vann i termineringspunktet.
Men mulig det kanskje ligger 1 dråpe litt før termineringspunktet...
Aluminiumskabler "suger" til seg vann har jeg hørt, ganske langt inn i kabelen. Så jeg ville være skeptisk til å klippe bort noen meter kabel og benyttet denne..
Aluminiumskabler "suger" til seg vann har jeg hørt, ganske langt inn i kabelen. Så jeg ville være skeptisk til å klippe bort noen meter kabel og benyttet denne..
Nei ingen metaller suger til seg vann, det gjør bare planter og trær.
Kanskje lurt å forholde seg til hva som faktisk er interessant/relevant.
Følgende fremkommer på side 6 i REN blad 9000: Alle kappede kabelender som ikke skal håndteres umiddelbart må sikres mot vanninntrengning. (Forsegles).
Fikk det samme svaret fra Nexans, Hans Olav.
Men når skaden allerede er skjedd, og vi har tatt lærdom av dette, så tenker jeg at vi får kappe vekk så mye at vi er sikre på at vannet ikke har trukket inn.
Fikk det samme svaret fra Nexans, Hans Olav.
Men når skaden allerede er skjedd, og vi har tatt lærdom av dette, så tenker jeg at vi får kappe vekk så mye at vi er sikre på at vannet ikke har trukket inn.
Det blir en risikovurdering du/dere må stå for. :-)
Det blir en risikovurdering du/dere må stå for. :-)
Det er jeg helt enig i :)
Tar lærdom av denne hendelsen...
En må tenke på kapillarkreftene i væsker også.
Har man to flater som er veldig tett sammen så kan du få en "sugeeffekt" på grunn av overflatespenningen til vannet. Litt samme prinsipp som blodtestere på legekontoret fungerer der blodet trekkes inn i et lite prøverør. Ligger flere kordeller tett sammen så kan man, om man er uheldig, få denne effekten i en kabel. Og vannet kan finne vei lenger inn på kabelen enn en skulle tro.