Vannrør

Spurt 11:15 - 25.1.2018 av k|Siste svar 14:37 - 29.1.2018 av Hans Olav Arnesen

k

Hei ny bolig og det legges inn vannrør av plast, er det da krav til utjevnning til vannrørene/hovedkranen

TN nett

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Trikker

Postet 6:44 - 26.1.2018

Nei.

Se elsikkerhet 61 for mer forklaring

Hans Olav Arnesen

Postet 14:37 - 29.1.2018

Bra svar fra Trikker.

I Elsikkerhet 61 står det blant annet følgende:Dersom vannrøret inn til boligen er av isolerende materiale (PVC eller lignende) og vannrørene i boligen er av isolerende materiale med rør i rør system, er det ikke nødvendig med utjevningsforbindelse til vannrøret eller hovedvannkran. Det er følgelig heller ikke nødvendig å legge utjevningsforbindelse til samlestokken (ca. 0,5 m) eller skapet for samlestokken dersom dette står i en isolert vegg.