Var det krav til klasse 2 på inntak i TN-anlegg før?

Spurt 13:17 - 1.2.2007 av L|Siste svar 22:26 - 30.11.2007 av Svein Anton

L

Beskyttelse mot elektrisk sjokk kan utførast på følgande måter:

- automatisk utkobling av strømtilførsel
- dobbel- eller forsterket isolasjon
- elektrisk adskillelse ved forsyning til èn utstyrenhet
- ekstra lav spenning (SELV og PELV)

I NEK 400 2006 står det klart på punkt 820.410.3 at utjevningsforbindelse er eit alternativ til klasse 2.

Derimot står det ingenting i NEK om automatisk utkobling, er ikkje det ein fullverdig beskyttelsesmetode for tavler? Det er referert til tavlenormen, står det meir her? Sånn som eg tolker NEK _må_ du ha klasse 2 eller utjevningsforbindelse på ei tavle.

Men i eit TN-anlegg får du så store feilstraumar ved jordfeil at kortslutningsvernet hos e-verket rekk å kople ut. Dersom du kan dokumentere at vernet kobler ut innan 5s (helst lågare), er det eit fullgodt beskyttelsestiltak mot elektrisk sjokk så det ikkje er behov for verken klasse 2 eller utjevningsforbindelse på inntakskabel og sikringsskap?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Leregutten

Postet 15:14 - 25.11.2007
Kan ikkje nokon svare på dette då?
Dette lurer også eg veldig på

Svein Anton

Postet 21:31 - 29.11.2007
Det har aldri vært krav om kl.II
Greier du å dokumentere utløsetid innenfor krav er det godt nok.
Saken er at å bruke klasse II er en grei måte å slippe denne dokumenteringen på.

Forumleder

Postet 8:09 - 30.11.2007
Det har aldri vært et krav om klasse 2 på inntak på TN-anlegg. Det som er kravet nå står beskrevet i 810.410.3 som du allerede har funnet ut. Ellers er det videre beskrevet i Tavlenormen. Poenget er å beskytte tavla, dersom du har et TN nett og du dokumentere at impedansen er så lav at du får utkobling ved en feil fra inntaket til tavla så kan du bruke utjevningsforbindelse, bruker du ""ikke-ledende tavle"" og dobbelisolering så har du en lav sannsynlighet for feil og da kan du bruke det i stedet.

Svein Anton

Postet 22:26 - 30.11.2007
Spørsmål ang. utgjevningsforbindelse. Tenker du utgjevning fra inntaksboksen og tavla?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.