Varmekabel

Spurt 10:13 - 9.4.2003 av DT|Siste svar 9:31 - 10.4.2003 av Forumleder

DT

Dersom det er lagt varmekabel med skjerm, og skjermen i varmekabelen er jordet. Er det da krav til at netting/armering skal være jordet? Er det forskjell om netting/armering ligger over eller under varmekablene? Er det forskjell om det er ""tørre rom"" eller ""bad""?
(NEK 701.55.05 og 753.413.1.6)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:31 - 10.4.2003
Utdrag fra NEK 400-7-701 (bad):
NEK 400-7-701, avsnitt 701.55.05 krever at alle varmekabler/varmelementer har metallisk kappe eller skjerm eller er dekket av et metallisk nett som skal være koblet til den lokale utjevningsforbindelsen.

Med varmelementer forstås her alle typer varmeelementer, varmefolier, ESWA etc.

Et nett må dekke hele varmeelementet, dvs i alle soner varmeelementet inngår.

Nettet skal forbindes med resten av jordingssystemet. Dette ligger i kravet om tilkobling til den lokale utjevningsforbindelsen. Denne lokale utjevningsforbindelsen skal være tilknyttet beskyttelsesledere i områdene, jfr avsnitt 701.413.1.6.1

Dersom det er lagt netting over varmekablene skal disse utjevningsforbindes. Hvis det er lagt netting under varmekablene og denne kan antas å oppnå et potensial, vanligvis jordpotensial skal nettingen utjevningsforbindes. Uansett vil vi anbefale å utjevningsforbinde nettingen under varmekablene.

NEK 400-5-53 (systemer for oppvarming av gulv og tak) avsnitt 753.413.1.6:
Når det er plassert et ledende nett over varmekablene skal denne ut utjevningsforbindes. Hvis nettingen ligger under varmekablene må man foreta de samme vurderingene som nevnt under bad, men uansett anbefaler vi å utjevningsforbinde nettingen.

Det som er viktig i forbindelse med montering av varmesystemer i gulv og tak er at monteringsanvisningen følges, og de krav som er nedfelt i våtromsnormen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.