Hei, er det vanlig å kortslutningsberegne varmekabler i bolighus?
Da disse ofte er 50-60-70 meter lange, om kortslutning oppstår i enden av kabelen, betraktes dette som vanlig kortslutningsbergning av vanlige kabler, (PN, PR etc....)
Hva sier NEK om dette?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Varmekabel er kortslutta i enden fra fabrikken...
Men om den kortslutter 10 meter fra enden, så endrer bare ohmen seg i kabelen? Dette vil ikke ha noe med kortslutningstrømmer å gjøre?
Noen flinke folk som kan fortelle litt om dette?
Forumleder?
Si du har ein varmekabel på 1700w
strømmen blir da 7,39A den strømmen vil ligge i det termiske område på utløsekurven for vernet. Og vil ikkje koble ut vernet, verdien ligger under I2.
Strømmen må bli så høg at den er lik eller større I2 verdi for vernet.
Om ein regner seg tilbake 10m i varmekabelen
R=U2/R
52900/1700=31ohm
31ohm/100m=0,31ohm/m
0,31ohm/m*50m=15,5ohm
52900/15,5=3412W
I=3412/230=14,8A
Ein ser at ein må ganske nerma tilkobling til varmekabel før strømmen blir så høg at ein kan snakka om noe kortslutning.
Eks I2 verdi på 1,45-->14,5A vern kobler garantert ut etter 1 time. Termisk område
Då vil varmekabel stå med 3412 W i ein time. Det vil kansje være et større problem med varmen den kabelen utvikler enn sjølve kortslutningen?
Momentan utkobling er som regel for ein B automat på 5*In, for ein 10A automat vil det si at du må ha ein strøm på 50A for å få momentan utkobling.Då er vi i det elektromagnetiske område på kurva til automaten.
Forhåpentligvis er det jordfeilbryter foran varmekabelen, som vil koble dette ut med ein gang varmekabel blir skada
regner seg tilbake 50m
Veldig forklarende. Takk for utfyllende svar.
Sikkert en søkt problemstilling, men;
Om vi tenker over eksempel som du esmokra kom med.Bare med 16A-b sikring som veldig mangen har. Da må en av fasene komme i kontakt med jord, for det er kun jordfeilbryteren som kan koblet ut vernet.
Da vil vi ha en effekt på 3412w/14,8A liggende om ikke fasene kommer i kontakt med jord.
På en selvregulerende varmekabel må en regne lengder kontra kortslutning?
Ka tenke du om den saken?
Tenker i utgangspunktet at det er litt "søkt" som beskrevet.
Men kan vel i teorien forekomme? Men som du beskriver forhåpentligvis løser jordfeilbryteren ut ved et slikt brudd og skade på kabel. Hva mener du?
På en selvregulerende varmekabel må en regne lengder kontra kortslutning?
Ka veit du om oppbygning av denne kabelen?
Ikke stort egentlig, bare at den regulerer seg selv og kan klippes etter ønsket lengde. Og at det følger med termineringssett for å lage kald ende og avslutning. Pleier å være lav watt pr meter mener jeg å huske.
Kanskje du vet noe mer om oppbyggingen av kabelen?
Veldig forklarende. Takk for utfyllende svar.
Sikkert en søkt problemstilling, men;
Om vi tenker over eksempel som du esmokra kom med.Bare med 16A-b sikring som veldig mangen har. Da må en av fasene komme i kontakt med jord, for det er kun jordfeilbryteren som kan koblet ut vernet.
Da vil vi ha en effekt på 3412w/14,8A liggende om ikke fasene kommer i kontakt med jord.
På en selvregulerende varmekabel må en regne lengder kontra kortslutning?
Enig, dette er en søkt problemstilling.
Alle varmekabler skal ha forankoblet 30 mA jordfeilbryter (gammelt krav).