Varmekabel

Spurt 9:43 - 8.4.2021 av Tor Magne. L|Siste svar 9:19 - 9.4.2021 av Ole Petter Sørensen

Tor Magne. L

Hei,

En selvregulerende varmekabel feks 30w/m, la oss si kabelen er 80meter lang som da gir 2400w.

Lederene i kabelen er "stranded copper wire, 1.25 mm, nickel-plated"

Hvor mye kan en slik kabel egentlig belastes? La oss si lengden økes til 100m, da får vi 3000w.

Regner med en slik kabel kan belastes mer en feks PVC pn 1,5mm2.

Noen som kan forklare enkelt rundt dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Ole Petter Sørensen

Postet 9:19 - 9.4.2021

Dette er en kabel som skal bli varm og kan ikke sammenlignes med en installasjonskabel.

Strømføringsevnen på på denne kabelen blir mye høyere se vedlagt pdf.

Så det spiller ikke noe rolle om det er strømmen eller motstanden i kabelen som gir varme.

På en PVC/PEX kabel er strømføringsevnen baser på hva hva isolasjonen tåler PVC 70/PEX 90 grader.

https://stahl-tranberg.com/wp-content/attachments/TPS5684.pdf

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.