Jeg skal legge en varmekabel på bad og vil ha mest mulig varme.
Badet er 5 kvadrat og jeg velger da å kjøpe en kabel på 800 w fra øglænd. Dette vil da bli 160 w per meter.
Problemet er når jeg legger den vil den noen steder bare ha 9,5 cm CC avstand pga sluk.
Den er da over 160 w per meter. Burde jeg byttet kabel til en mindre eller er jeg fortsatt innenfor kravet? Minte tillatte avstand fra leverandør er 7 cm.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.