Varmekabel

Spurt 11:57 - 5.5.2007 av Mont|Siste svar 16:30 - 24.5.2007 av Hobbyelektriker

Mont

Skal installere en varmekabel på bad. I kabelens bruksanvisnig står det at:

For å hindre at temperaturen i de oppvarmede områdene ikke overskrider 80 grader C, anbefales følgende effektbegrensninger:

- Maks 80W/m2 og maks 10W/m kabel i tregulv/brennbare konstruksjoner (skjønner ikke helt hva de mener her)
- Maks 100W/m2 når toppbelegget er parkett, laminat eller tepper
- Maks 150W/m2 når toppbelegget er flis, vinyl eller linoleum.

Har lagt armeringsmatte i rommet som kabelen skal stripes til. Underlaget er tregulv. Badet skal flislegges. Er det forsvarlig å legge en kabel med 17W/m (125W/m2). Gulvet skal jo støpes, og varmekabelen vil få 6mm støp under seg da den ligger på armeringsmatte.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

mont

Postet 19:20 - 6.5.2007
Det går fint.Max 140w/m2 når toppbelegget er flis.Ikke legg kabelen på steder hvor det skal stå vaskemaskiner,under innstøpt badekar ol.Da har du nemlig et problem mht til max temp på 80gr celsius.Husk å jorde armeringsmatten.

Hobbyelektriker

Postet 19:42 - 7.5.2007
Jord matta, legg nettingstrimle over gulvføler og jord andre utsatte deler i badet.

mont

Postet 16:13 - 8.5.2007
nettingstrimle? hva er det?

L

Postet 16:43 - 8.5.2007
Har litt vanskeligt for å skjønne at det går fint. Dersom det står i kabelens monteringsanvisning at det anbefales maks 80W/m2 og maks 10W/m kabel på tregulv, så er det vel ikke greit med 125W/m2 fordi om det ligger på armering? er det ikke vanligt at varmekabelen ligger stripset på armering?

Kjellulf

Postet 18:06 - 8.5.2007
80W/m2 er hvis kabelen ""limes"" ned på tregulv. Hvis kabelen stripses til armering får en avstand til brennbart materiale og effekten kan økes.

L

Postet 18:46 - 8.5.2007
OK - men da er det altså ikke noen faste verdier å forholde seg til når kabelen stripses til armering. Ser for meg mye rart dersom alle kan synse seg frem til hva som er OK.

Forumleder

Postet 21:22 - 8.5.2007
Varmekabelen skal legges etter produsentens montasjeanvisningen. En annen ting som er viktig å merke seg er maks temperaturen til det du skal legge oppå ferdig støp, noen parkett typer (spesielt de dyre) har angitt maks temperatur som ligger langt lavere enn hva NEK 400 krever, samme gjelder vinyl/linoleum. Når det gjelder synsing så er rammeforskriften basert på §16 i FEL, dvs. at anlegget skal risikovurderes og være egnet til den forutsatte bruk, noen kaller det faglig synsing.

Hobbyelektriker

Postet 16:30 - 24.5.2007
NEK400:2006 701.753

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.