Er det krav om jording på baderomsgulv eller armering dersom man har nexans kabel som er skjermet med metallisk kappe?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei, ref. avsnitt 753.411.1 i NEK 400:2018.
Dersom en varmeenhet er levert uten en jordet ledende skjerm fra produsenten, skal det anordnes med en egnet ledende overdekning på stedet, for eksempel et metallisk nett med maskestørrelse ? 30 mm for gulv- og takoppvarmingssystemer, og ? 3 mm for veggoppvarmingssystemer. Den ledende overdekningen skal kobles til beskyttelseslederen i den elektriske installasjonen.