Varmekabel, armering og jording

Spurt 9:38 - 14.12.2020 av Hans|Siste svar 10:38 - 14.12.2020 av Hans Olav Arnesen

Hans

Er det krav om jording på baderomsgulv eller armering dersom man har nexans kabel som er skjermet med metallisk kappe?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:38 - 14.12.2020
Instructor contact card

Nei, ref. avsnitt 753.411.1 i NEK 400:2018.

Dersom en varmeenhet er levert uten en jordet ledende skjerm fra produsenten, skal det anordnes med en egnet ledende overdekning på stedet, for eksempel et metallisk nett med maskestørrelse ? 30 mm for gulv- og takoppvarmingssystemer, og ? 3 mm for veggoppvarmingssystemer. Den ledende overdekningen skal kobles til beskyttelseslederen i den elektriske installasjonen.