Det skal legges varmekabel I en ståltrapp hvor bare trinnene støpes. Trappene er boltet fast i betongkonstruksjon/stål. Alt under 10kohm er i utgangspunktet en annen ledende del hvor den da skal jordes og jeg målte på en bolt hvor det ga fullt gjennomslag til jord. Hele trappen bortsett fra denne bolten er hel lakkert så alt utenom denne bolten er i utgangspunktet ikke ledende Og berøringsfarlig. Bør denne trappen jordes alikevel?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja, trappen må jordes fordi den er laget av metall.
Ja, trappen må jordes fordi den er laget av metall.
Beklager, men det at trappen er av metall betyr Overhodet ikke at den nødvendigvis skal jordes. Nå skal det sies at denne trappen ikje er jordet basert på min risikovurdering ovenfor. Du må nok grave enda dypere i NEK400 her før du svarer :)
Ser ingen klar grunn til å jorde trappa. Iallefall ikke pga varmekabel. Er det jordet skjerm i vk er det heller ingen krav til utjevning ved hverken overdekt eller underdekt armering. Er det fullt overslag til jord på bolten er vel allerede metallet i trappen jordet via en utjevning?
Ser ingen klar grunn til å jorde trappa. Iallefall ikke pga varmekabel. Er det jordet skjerm i vk er det heller ingen krav til utjevning ved hverken overdekt eller underdekt armering. Er det fullt overslag til jord på bolten er vel allerede metallet i trappen jordet via en utjevning?
Trappene er boltet fast i etasjeskillene av betong. Deror får man potensiale til jord. I praksis vil dette være godt nok og jordfeilbryter vil evnt løse ut, men er utjevning via betongkonstruksjoner godkjent som utjevnING ihht nek? Det er meg ukjent
Beklager, men det at trappen er av metall betyr Overhodet ikke at den nødvendigvis skal jordes. Nå skal det sies at denne trappen ikje er jordet basert på min risikovurdering ovenfor. Du må nok grave enda dypere i NEK400 her før du svarer :)
Trappen som du sier er av metall vil lede strøm dersom det blir en feil på isolasjonen til varmekabelen, da er det viktig at trappen jordes så ikke dyr og menesker får strømgjennomgang i seg.
Trappen som du sier er av metall vil lede strøm dersom det blir en feil på isolasjonen til varmekabelen, da er det viktig at trappen jordes så ikke dyr og menesker får strømgjennomgang i seg.
Nei. Glem at jeg nevnte varmekabel for den har egentlig ingenting med saken og gjøre. Det er ikke krav til å jorde armeringsnett eller annet som kabel ligger på om det så er en ståltrapp. Kabelen er jordet og skjermet. Jordfeilbryter løser ut momentant ved feil. Denne varmekablene utløser ikke krav til jording. Spørsmålet er om forbindelsen trappen har til konstruksjonen gjør at dette er en del av bygningskonstruksjonen og må jordes eller om den er en annen ledende del. Isåfall er måleresultatet godt nok mtp utjevningsfoebindeøse.
Nei. Glem at jeg nevnte varmekabel for den har egentlig ingenting med saken og gjøre. Det er ikke krav til å jorde armeringsnett eller annet som kabel ligger på om det så er en ståltrapp. Kabelen er jordet og skjermet. Jordfeilbryter løser ut momentant ved feil. Denne varmekablene utløser ikke krav til jording. Spørsmålet er om forbindelsen trappen har til konstruksjonen gjør at dette er en del av bygningskonstruksjonen og må jordes eller om den er en annen ledende del. Isåfall er måleresultatet godt nok mtp utjevningsfoebindeøse.
Ok, sånn sett løser ikke varmekabelen ut kravet til jording nei.
Tok utgangspunkt i metallisk forbindelse.. ellers er det vel annen ledende del uavhengige av isolerende materiale over. Iallefall min vurdering. Nek har vel ikke noe entydig svar på slikt.
Jeg mener det er krav til en jordledning mellom kabelbroskjøter bortover? blir ikke dette litt som med denne trappa? her sier man det er ok jording gjennom skruene i stedet for jordledning eller tar jeg feil?
Det stilles ikke krav til utjevning av en trapp (eller en kabelbro), for å ivareta beskyttelse mot elektrisk sjokk.Hverken trapper eller kabelbroer tilhører bygningskonstruksjonen i et bygg, uavhengig av om disse er boltet fast til bygningskonstruksjonen eller ikke. Normen stiller minstekrav, og det er selvfølgelig lov å utjevne mer.
Krav til utjevningsforbindelse for beskyttelsesformål er gitt i avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2014.I tillegg kan det være andre krav for spesielle installasjoner i del 7 og 8.
Det kan også være aktuelt å utjevne (kabelbroer med mer), for å ivareta beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser (avsnitt 444 i NEK 400).
Det stilles ikke krav til utjevning av en trapp (eller en kabelbro), for å ivareta beskyttelse mot elektrisk sjokk.Hverken trapper eller kabelbroer tilhører bygningskonstruksjonen i et bygg, uavhengig av om disse er boltet fast til bygningskonstruksjonen eller ikke. Normen stiller minstekrav, og det er selvfølgelig lov å utjevne mer.
Krav til utjevningsforbindelse for beskyttelsesformål er gitt i avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2014.I tillegg kan det være andre krav for spesielle installasjoner i del 7 og 8.
Det kan også være aktuelt å utjevne (kabelbroer med mer), for å ivareta beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser (avsnitt 444 i NEK 400).
Ok er det sånn å forstå. Jeg så en tegning i jordingshåndboka og da var "alt" av utstyr som ventilasjonsrør, kabelbroer, fyranlegg store varmtvannsberedere ståltanker etc.etc jordet med en "tykk" jordlening som gikk videre til en felles kobberskinne i et hovedtavlerom... denne kobberskinnen gikk sikkert videre via en 50 kvadrat kobberledning til nullpunkt i forsyningstransformator tror jeg
Det står mye bra i Jordingshåndboka (og andre hjelpebøker, som Montørhåndboka og Normguiden).
Forskrift og norm beskriver minimumsløsninger for beskyttelse mot fare, samt for å sikre at anlegget er egnet til forutsatt bruk (§ 16 i FEL).
Det er helt greit å følge anbefalinger i hjelpebøker, men de absolutte minimumskravene vi må følge er gitt i forskrift (og i praksis også i norm).
Noen ganger er det forskjell på hva som er lov og hva som er lurt, og i Norge har myndighet lagt opp til at installatør / faglig ansvarlig (samt til en viss grad montørnivå) skal gjøre selvstendige risikovurderinger.Slik skal elektriske installasjoner bli best mulig tilpasset bruken. Sikkerheten for brukerne av anlegget skal uansett være ivaretatt.
Det stilles ikke krav til utjevning av en trapp (eller en kabelbro), for å ivareta beskyttelse mot elektrisk sjokk.Hverken trapper eller kabelbroer tilhører bygningskonstruksjonen i et bygg, uavhengig av om disse er boltet fast til bygningskonstruksjonen eller ikke. Normen stiller minstekrav, og det er selvfølgelig lov å utjevne mer.
Krav til utjevningsforbindelse for beskyttelsesformål er gitt i avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2014.I tillegg kan det være andre krav for spesielle installasjoner i del 7 og 8.
Det kan også være aktuelt å utjevne (kabelbroer med mer), for å ivareta beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser (avsnitt 444 i NEK 400).
Denne trappen gir fullt utslag mot jord i den elektriske installasjonen under megging. Er det en akseptert løsning og utjevne metaliske konstruksjoner via en jordet betongkonstruksjon?
Denne trappen gir fullt utslag mot jord i den elektriske installasjonen under megging. Er det en akseptert løsning og utjevne metaliske konstruksjoner via en jordet betongkonstruksjon?
Som nevnt stilles det ikke et generelt krav i NEK 400 til utjevning av alle ledende deler i en bygning.Krav til utjevningsforbindelser for beskyttelsesformål er gitt i avsnitt 411.3.1.2.