varmekabel i trapp

Spurt 8:52 - 27.2.2009 av Anders|Siste svar 13:48 - 2.3.2009 av Forumleder

Anders

Når det blir lagt en varmekabel i trapp utendørs på armeringsmatte der ameringsmatten har god kontakt med jord. er det då nødvendig og jorde ameringsmatten?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

l

Postet 10:37 - 27.2.2009
der vil jeg si ja og nei,

Nei vist du kan dokumentere at det alltid vil være tilstrekkelig kontakt/ joringsresistans.

Ja hvis du ikke vet om det vil vare, tenk på tørketider når jorda blir helt tørr da vil resistansen stige,

Dette blir en vurderingsak,

Jarle

Postet 11:33 - 27.2.2009
Nei. Armering er definert som annen ledende del og skal ikke utgjøre hovedjord til installasjonen. Den skal jordes med resten av anlegget den får tilført spenning fra. Men en kan også supplere med jordspyd. En kan aldri få for lite overgangsmotstand til jord.

Forumleder

Postet 13:48 - 2.3.2009
Jeg ville ha utjevnet den for å være sikker på at det ikke blir noen potensialforskjeller. Det er ikke alltid at det som er fornuftiig og gjøre er et direkte krav.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.