Varmekabel - krav W/m2

Spurt 10:59 - 6.10.2018 av Wojciech Zarzecki|Siste svar 10:40 - 3.1.2019 av Ingve Hetland

Wojciech Zarzecki

Er det krav om W/m2 når man legger varmekabel for eksempel på badet ?

Eller bare anbefaling fra produsent for eksempel bad 120W/m2 - 140W/m2.

Hva skjer når på badet er 108W/m2 og ikke nok varme ( sier kunde).

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Bobb

Postet 11:58 - 6.10.2018

Man må vurdere hva slags varmekabler og watteffekt man skal legge mht. varmeutviklking. Jeg har vært borte i et tilfelle hvor kunden la et ganske så varmeisolerende gulvteppe på badet så vinylen i gulvet ble brunt. her var det ca. 100W på kvadraten. Her ville det vært lurt med selvregulerende kabel..

Joakim R

Postet 17:54 - 6.10.2018

Kravet er i FEL, altså forskriften. Den sier at anlegget skal være etter forutsatt bruk. Og et bad bør kunne oppnå f.eks. 26 grader. Dersom kunden ikke er informert om begrensninger, og det ikke er en del av risikovurderingen vil et "kaldt bad" være forskriftstridig installert så sant varmekabel er eneste oppvarmingkilde. Og kunden kan klage i 5 år ( håndtverkerloven).

Stig

Postet 17:37 - 7.10.2018

Legg selvregulerende kabel 100W pr kvadratmeter holder

Hans Olav Arnesen

Postet 9:35 - 8.10.2018

Man må vurdere hva slags varmekabler og watteffekt man skal legge mht. varmeutviklking. Jeg har vært borte i et tilfelle hvor kunden la et ganske så varmeisolerende gulvteppe på badet så vinylen i gulvet ble brunt. her var det ca. 100W på kvadraten. Her ville det vært lurt med selvregulerende kabel..

Elektrovirksomhet/installatør plikter å informere kunden om begrensinger i forhold til tildekking av gulv med innebygget varme. Se tillegg 753A i NEK 400:2018.

Som Joakim R. skriver er det viktig at det installeres nok effekt til at kunden oppnår ønsket temperatur. Begrensninger for maksimal effekt skal fremgå av montasjeanvisning fra produsent.

Ingve Hetland

Postet 9:19 - 3.1.2019

Hei, jeg lurte på om disse kravene også gjelder i EU og om så kan du si hvilket direktiv det er?

grunnet til det er at jeg har fått lagt varmekabler i en flislagt stue i Spania. Jeg oppnår maks 21 grader og flisene oppleves ikke varme. Har termografi av gulvet mistenker at det er brukt «sytråd». Vært ok med et gjeldende direktiv før jeg klager.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:58 - 3.1.2019
Instructor contact card

Lavspenningsdirektivet; https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/apr/nytt-lavspenningsdirektiv/id2433644/, gir føringer for sikre elektriske anlegg.

Det er imidlertid ikke dette spørsmålet ditt går på, siden du lurer på krav til "minste installerte effekt", mens det aktuelle direktivet kun ivaretar maksimal installert effekt.

I Norge har vi Lov om håndverkertjenester m.m.; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-63, og denne omhandler blant annet mangler ved håndverkertjenester.

Jeg kjenner ikke til om Spania/EU har et tilsvarende regelverk.

Ingve Hetland

Postet 10:40 - 3.1.2019

Takk for raskt svar

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.