Er det krav om W/m2 når man legger varmekabel for eksempel på badet ?
Eller bare anbefaling fra produsent for eksempel bad 120W/m2 - 140W/m2.
Hva skjer når på badet er 108W/m2 og ikke nok varme ( sier kunde).
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Man må vurdere hva slags varmekabler og watteffekt man skal legge mht. varmeutviklking. Jeg har vært borte i et tilfelle hvor kunden la et ganske så varmeisolerende gulvteppe på badet så vinylen i gulvet ble brunt. her var det ca. 100W på kvadraten. Her ville det vært lurt med selvregulerende kabel..
Kravet er i FEL, altså forskriften. Den sier at anlegget skal være etter forutsatt bruk. Og et bad bør kunne oppnå f.eks. 26 grader. Dersom kunden ikke er informert om begrensninger, og det ikke er en del av risikovurderingen vil et "kaldt bad" være forskriftstridig installert så sant varmekabel er eneste oppvarmingkilde. Og kunden kan klage i 5 år ( håndtverkerloven).
Legg selvregulerende kabel 100W pr kvadratmeter holder
Man må vurdere hva slags varmekabler og watteffekt man skal legge mht. varmeutviklking. Jeg har vært borte i et tilfelle hvor kunden la et ganske så varmeisolerende gulvteppe på badet så vinylen i gulvet ble brunt. her var det ca. 100W på kvadraten. Her ville det vært lurt med selvregulerende kabel..
Elektrovirksomhet/installatør plikter å informere kunden om begrensinger i forhold til tildekking av gulv med innebygget varme. Se tillegg 753A i NEK 400:2018.
Som Joakim R. skriver er det viktig at det installeres nok effekt til at kunden oppnår ønsket temperatur. Begrensninger for maksimal effekt skal fremgå av montasjeanvisning fra produsent.
Hei, jeg lurte på om disse kravene også gjelder i EU og om så kan du si hvilket direktiv det er?
grunnet til det er at jeg har fått lagt varmekabler i en flislagt stue i Spania. Jeg oppnår maks 21 grader og flisene oppleves ikke varme. Har termografi av gulvet mistenker at det er brukt «sytråd». Vært ok med et gjeldende direktiv før jeg klager.
Lavspenningsdirektivet; https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/apr/nytt-lavspenningsdirektiv/id2433644/, gir føringer for sikre elektriske anlegg.
Det er imidlertid ikke dette spørsmålet ditt går på, siden du lurer på krav til "minste installerte effekt", mens det aktuelle direktivet kun ivaretar maksimal installert effekt.
I Norge har vi Lov om håndverkertjenester m.m.; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-63, og denne omhandler blant annet mangler ved håndverkertjenester.
Jeg kjenner ikke til om Spania/EU har et tilsvarende regelverk.
Takk for raskt svar