Hei lurer på en ting, har lagt ned en varmekabel under parkett, den er 200 meter lang og har en effekt på 60 w per kvadrat, alså den passer til 20 kvadrat, det jeg lurer på om jeg kan kutte av 40 meter av den og sette på en ny ""endeavslutning"" ?i tilfelle hva må jeg bruke
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

l

Postet 19:20 - 6.12.2007
du må ikke kappe varmeabelen!

Mont

Postet 19:22 - 6.12.2007
Hør med produsenten av varmekabelen.

Forumleder

Postet 20:52 - 6.12.2007
Dersom du kutter kabelen så endrer du watten. Skal du gjøre det så må du avklre det med leverandøren, jeg hadde ikke gjort det, for da blir plutselig du ansvarlig for produksjonen av varmekabelen også ikke bare ansvarlig for leggingen.

Kai Gunnar Olsen

Postet 12:42 - 7.12.2007
Heisan !
Lengden på alle varmekabler er tilpasset i forhold til effekten! Ved å kutte en varmekabel vil du endre temperaturen i kabelen. Tåler kabelen øket temp.??
Ring gamle Ohm !!

Kai G og Geir Å.

asbj

Postet 2:33 - 9.12.2007
tenk, dersom du hadde kuttet bort 50% av varmekabelen, hva kommer effekten på den resterende kabelen htil å bli?
Alle produsenter av varmekabler godkjenner at du kan kutte bort noe av kabelen, men dette må bli innenfor produsentens regler

Mont

Postet 15:46 - 9.12.2007
Det er ikke alle varmekabler som er avhengige av lengden for å få riktig resistans. Jeg kan for eksempel nevne Tycovarmekablene som legges i et spor under parkett. Den fungerer på et prinsipp at to vanlige ledere går parallellt igjennom hele kabelen. Så er det et materiale som ligger mellom dem som har en viss resistans. Varmen vil da komme av strømmen som går på tvers av kabelen. Disse kan du kappe som det passer deg så lenge de legges slik at effekten blir riktig per kvadratmeter.

Det er derfor jeg ber trådstarter om å høre med produsenten.

Mont

Postet 15:48 - 9.12.2007
Og alle med en viss logisk sans vet at slike kabler ikke skal kortslutningstermineres i andre enden, vel å merke.

varmekabel ola

Postet 21:14 - 11.12.2007
Har på følensen at du sitter med en 1 leder varmekabel,virker veldig lang,holder jo med en 1000 eller 1200w
og de har lengder på halparten.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.