varmekabel på armeringsnett

Spurt 9:59 - 29.3.2012 av svein|Siste svar 11:20 - 29.3.2012 av Bobb

svein

La for en tid tilbake en varmekabel på et bad på armeringsnett pga rommets form ble noe av kabelen liggende på den nederste tråden. Det er en stund siden og alt er ok men jeg lurer på om dette kan være brannfarlig pga for liten avstand til spon???. Kabelen er en nexans tkxp 2/r 1320 w og det er ca 125 w pr kvadrat meter. Det er termostat med romføler. Ingenting av kabelen ligger direkte på spon og det er støpt lavtbyggende golv med fliser oppå. vet at den skulle vore på den øverste tråden noe den er i mesteparten av rommet men gjort er gjort har noen erfaringer med brann pga denne problemstillingen vil jeg gjerne vite d så legger jeg en ny kabel oppå flisene..
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Bobb

Postet 11:20 - 29.3.2012
ingen brannfare... må opp i 150 grader på gulvet da i tilfelle.

Det kan være lurt å beregne en effekt på 60 W pr kvadratmeter i tilfelle svikt i reguleringsutstyr til neste gang..

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.