Varmekabel på gammelt annlegg

Spurt 23:54 - 20.12.2016 av Elektro lærling|Siste svar 8:44 - 21.12.2016 av Hans Olav Arnesen

Elektro lærling

Hei.

Har lagt varmekabel i vindfang uten jord.

Jeg skjønner at vi må legge fram jord så jeg har gjort dette, men krever det jordfeilautomat på kabelen ?

Tipper at vi må ha det, men hva sier forskriften ? finner ikke noe om akkurat dette ?

Skal jeg følge produsenten sin annvisning ?

Takk for gode råd

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

EnToTre:)

Postet 7:08 - 21.12.2016

Det er lite som står i forskriften!

Prøv å se i NEK 400....

https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-landbasert/Varmekabel-ujordede-stikk

Hans Olav Arnesen

Postet 8:44 - 21.12.2016

Ja, du skal følge produsentens anvisning. Dagens krav finner du i delnorm 753 i NEK 400, avsnitt 753.415.1.1.

Linken fra EnToTre beskriver innvirkning på eksisterende installasjon (stikkontakter) i vindfanget.