Hei
Skal legge varmekabel i stue hos kunde. Gulv skal rives, men vegger beholdes. Hus bygget i 1982.
Spm 1.Skal NEK400:2014 følges, eller rødboka? Eksisterende kurs brukes, men setter inn forankoblet 30mA jordfeilvern.
Spm 2.Må ujordede stikk skiftes til jordede stikk? Min tolkning av NEK400:2014 sier JA, men rødboka NEI
Spm 3.Hvis jeg kan følge rødboka - 4.3.3 sier at varmekabelens skjerm kan klippes/ikke termineres mot jord. Føler dette blir feil, men det skal jo ikke blandes ujordet og jordet utstyr i samme rom.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det var ikke varmekabler fra før, disse trekker strøm ut over det anlegget gjorde når det ble prosjektert.
Ikke en forbedring eller vedlikehold av eksisterende anlegg.
Dersom du mot formodning skulle utført det i henhold til rødboka må du uansett oppgradere anlegg og jorde stikkontakter. (pga. blanding jordet varmekabel i gulv, ujordet stikk på vegg)
Selv om du følger gamle forskrifter er det monteringsanvisning som er førende. (hvor det mest sannsynlig ikke står skrevet at du kan klippe av jordleder
Enig med JHS; her skal du følge NEK 400:2014.
Det var ikke varmekabler fra før, disse trekker strøm ut over det anlegget gjorde når det ble prosjektert.
Ikke en forbedring eller vedlikehold av eksisterende anlegg.
Dersom du mot formodning skulle utført det i henhold til rødboka må du uansett oppgradere anlegg og jorde stikkontakter. (pga. blanding jordet varmekabel i gulv, ujordet stikk på vegg)
Selv om du følger gamle forskrifter er det monteringsanvisning som er førende. (hvor det mest sannsynlig ikke står skrevet at du kan klippe av jordleder
Rødboka 4.2.3
"Varmekablenes metallkapper eller skjerm skal være jordet. Det må være montert jordfeilbryter med utløsestrøm ikke over 30 rnA for anlegget. Ved anlegg i tørre rom i bolighus kan dog jordfeilbryter og jording av metallkappe eller skjerm være sløyfet. Det forutsettes at varmekablenes underlag ikke står i forbindelse med ledende konstruksjonsdeler som er forbundet med jord."
Tolker deres svar dithen at alle stikkontakter må jordes, dette er jo det sikreste alternativet. Greit å ha noen bak ryggen når man må forsvare ekstrakostnaden for kunden.
Når vi er inne på temaet - nye kurser = nye forskrifter. Sett at jeg skal inn med en ny kurs på en ujordet stue - blir løsningen den samme, selv om eksisterende stuekurs i prinsippet ikke skal røres?
OPPDATERING
Snakket nettopp med DLE for vårt område. Konklusjonen er:Dette er ikke et nytt anlegg/opplegg - gamle forskrifter følges. Ujordede stikkontakter kan stå i fred.Varmekabelen jordes på vanlig måte, og jordfeilbryter monteres.
Hadde det vært fliser på gulv, hadde historien blitt annerledes.
Problemstilling om ny kurs til samme rom:Dagens forskrifter følges ang. dimensjonering av kabler og vern, men det monteres ujordet stikk inne på rommet.
Takk for oppdatering. Dette kommer inn under punkt 3.5 Mindre utvidelser av eksisterende anlegg, på side 7 i Elsikkerhet 78. DLE vurderer altså at jordet varmekabel i ikke ledende gulv ikke vil "ødelegge" beskyttelsestiltaket ikke ledende omgivelser.
Ved nærmere ettertanke virker jo dette fornuftig.