Hei,
Jeg har en bolig med varmekabler på gårdsplass som ikke fungerer som forventet. Jeg har mottatt samsvarseklæring av et elektro firma ( ikke utførende av arbeidet ). disse inneholder en sjekkliste men ingen dokumentasjon om hva slags kabler som er brukt, hvordan de ligger. det er heller ingen bilder av installasjonen.
er en slik samsvarserklæring god nok? Er det ingen krav til detaljert informasjon så vi kan sikre At de er utført iht. NEK400?
Hvilke rettigheter har jeg ovenfor de som har lagt kablene?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Jeg blir ikke helt klok på om det er elektro firmaet som har lagt ned varmekabler på gårdplassen eller ikke?
I utgangspunktet skal du få en samsvarserklæring på alt elektrisk arbeid som utføres, der firma samsvarer på at sikkerhetskravene i forskriften er fulgt. Det skal også følge med en verifikasjon/sluttkontroll på dette og risikovurderingen som ble lagt til grunn for prosjektering av anlegget. Elektro firma går kun god for arbeid de selv har utført, og kan ikke påta seg å godkjenne andres arbeid.
Når det gjelder varmekabler skal det følge med egen sluttkontroll på dette, samt bildedokumentasjon.
Dersom varmekablene ikke fungerer som forutsatt, må du klage dette inn til leverandør/installatør av varmekablene så snart som mulig. Du skriver ikke noe om alderen på varmekabelen, dette har betydning for saken din.
Bra besvart av Stian, men absolutt krav til dokumentasjon følger av FEL § 12; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060.
Vil "fungerer som forventet" si at det skal være knusktørt på asfalten i 20 minus når kablene er på? og første snøfnugg som daler ned skal fordampe før rett over det treffer bakken?
Man må nok opp i 15kW hvis det er det du ønsker.
Vil "fungerer som forventet" si at det skal være knusktørt på asfalten i 20 minus når kablene er på? og første snøfnugg som daler ned skal fordampe før rett over det treffer bakken?
Man må nok opp i 15kW hvis det er det du ønsker.
Hei Blacksheep,
De har stått på i 4 dager i -5 grader og det er ikke antydning til at noe holder på å smelter/bli varmere.
Kablene er testet rundt 0/+1 grader og da ser jeg en effekt av de i bruk.
Jeg blir ikke helt klok på om det er elektro firmaet som har lagt ned varmekabler på gårdplassen eller ikke?
I utgangspunktet skal du få en samsvarserklæring på alt elektrisk arbeid som utføres, der firma samsvarer på at sikkerhetskravene i forskriften er fulgt. Det skal også følge med en verifikasjon/sluttkontroll på dette og risikovurderingen som ble lagt til grunn for prosjektering av anlegget. Elektro firma går kun god for arbeid de selv har utført, og kan ikke påta seg å godkjenne andres arbeid.
Når det gjelder varmekabler skal det følge med egen sluttkontroll på dette, samt bildedokumentasjon.
Dersom varmekablene ikke fungerer som forutsatt, må du klage dette inn til leverandør/installatør av varmekablene så snart som mulig. Du skriver ikke noe om alderen på varmekabelen, dette har betydning for saken din.
Varmekablene er lagt som en vennetjeneste av en beskjent av tidligere eier av boligen. Ved spørsmål om samsvarserklæring har tidligere eier fått et firma (en bekjent av eieren) til å lage et skjema. Det medfølger ingen bilder, ingen beskrivelse av produktene som er levert.
Det forundrer meg om det her er lovlig? Og betyr det dersom kablene er defekte at ansvaret for utbedring/reperasjon velter over på de som har signert samsvarserklæringen for oppdraget?
Det er eier av anlegget som er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er forskriftsmessig lagt opp og for å ha tilstrekkelig dokumentasjon. Om DLE kommer på kontroll og du ikke har dokumenterte bilder og dokumentert varmeelementet vil det bli liggende et avvik på boligen til dette er på plass.
Varmekablene er lagt som en vennetjeneste av en beskjent av tidligere eier av boligen. Ved spørsmål om samsvarserklæring har tidligere eier fått et firma (en bekjent av eieren) til å lage et skjema. Det medfølger ingen bilder, ingen beskrivelse av produktene som er levert.
Det forundrer meg om det her er lovlig? Og betyr det dersom kablene er defekte at ansvaret for utbedring/reperasjon velter over på de som har signert samsvarserklæringen for oppdraget?
Nei, dette er absolutt ikke lovlig. Var dette nevnt i egenerklæringen ved kjøp av bolig? Da skal eier skrive noe om elektrisk arbeid er utført av fagfolk eller ikke. Dersom eier har skrevet under på at det ikke er utført av ufaglærte så bør du ta dette opp med eierskifteforsikringen.
Dersom han signerte for at det var utført elektrisk arbeid av ufaglærte, så har du nok en tynn sak og må dekke kostnaden selv.
Kablene fungerer ikke som forventet står det... kan det vises til noe dokumentert krav til hvordan det skal fungere da? som blacksheep skriver skal det være knusktørt i -20 osv...
Hvis det ikke er noe krav å vise til kommer man ingen vei, så her er det bare å høvle vekk all asfalt og legge vesentlig høyere ffekt høres det ut som...
Kablene fungerer ikke som forventet står det... kan det vises til noe dokumentert krav til hvordan det skal fungere da? som blacksheep skriver skal det være knusktørt i -20 osv...
Hvis det ikke er noe krav å vise til kommer man ingen vei, så her er det bare å høvle vekk all asfalt og legge vesentlig høyere ffekt høres det ut som...
Tja, den mest kjente paragrafen fra FEL sier vel noe om dette.
§16 Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk.
Dessverre hjelper det lite om det ikke er noe firma man kan rette et krav mot.
Som beskrevet av flere kan det nok være vanskelig å nå fram med en reklamasjon i denne saken. Forventet funksjon til installasjonen skal normalt være avklart mellom kunde og elektrovirksomhet før arbeidet utføres.
Virksomheten som har skrevet samsvarserklæringen har imidlertid et ansvar for at installasjonen er utført i henhold til aktuelle myndighetskrav (FEL, som viser til NEK 400).
Det du kan gjøre er å be virksomheten som har skrevet samsvarserklæringen om å kontrollere (måle ut) effekten på varmekabelen. Om du må betale dem for dette, kan du like godt velge en annen elektrovirksomhet til denne jobben. Når installert effekt er kjent er det enklere å si noe om hva som kan forventes av funksjon, sett i forhold til gårdsplassens størrelse.Størrelsen på sikringen (i ampere, A), til kursen for varmekabelen, kan for øvrig være en enkel indikasjon på varmekabelens effekt.
Tja, den mest kjente paragrafen fra FEL sier vel noe om dette.
§16 Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk.
Dessverre hjelper det lite om det ikke er noe firma man kan rette et krav mot.
Selvsagt, men her er problemet sannsynligvis at snøsmeltingen ikke dekker hele skalaen under 0 grader ;)
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.