Varmekabler på bad

Spurt 12:06 - 9.10.2019 av Inge|Siste svar 10:49 - 12.5.2020 av Hans Olav Arnesen

Inge

Nettopp kjøpt en ny leilighet og oppdager og er påbevist med kamera at det mangler kabler under vegghengt toalett, i dusjen (nisje) og en bredde på 20 cm tvers over gulvet.

Hva sier forskrifter og normer om det?

Begrunnelsen oppgitt er at det blir kodens fra taolettet hvis det er varme under og at kablene går noen spor i to plater, slik at skjøten blir midt på gulvet. Hvorfor det ikke er kabler i dusjen har jeg ikke fått svar på bortsett fra at alle leilighetene er sånn.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Bobb

Postet 18:02 - 9.10.2019

Kondens fra toalett får de dra lenger ut på landet med. ikke varmekabler kabler i dusjgulvet kan jeg forstå da det blir varmt i gulvet av dusjvannet i seg selv.. så der er det ikke fare for frostskader på føttene når man dusjer...

Uansett når man prosjekterer varmekabler i et bad eller hvor det måtte være må man ta hensyn til hvor det skal borres ned og boltes noe i gulvet... hvis man skal ha toalet boltet i gulvet er det lurt å sette av et felt der det ikke går varmekabler eller andre kabler... det er også lurt å holde avstand med varmekabler fra sluk i gulv så det ikke tørker ut vannet nede i vannlåsen... sikkert ikke noe praktisk problem, men i teorioen...

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:20 - 10.10.2019
Instructor contact card

Forskriften, FEL beskriver i § 16 at "anlegget skal være egnet til forutsatt bruk".

Har du nok varme i badet totalt, slik at ønsket romtemperatur oppnås også på kalde dager, har det neppe noen hensikt å ta denne saken videre. Hvis ikke du oppnår ønsket romtemperatur bør du reklamere.

Rørlegger

Postet 16:05 - 30.4.2020

Stemmer att de ikke ska vara varme under toalettet få de blir kondens pga kalltvann

Bobb

Postet 19:50 - 30.4.2020

Stemmer att de ikke ska vara varme under toalettet få de blir kondens pga kalltvann

Men varmen får kondensen til å fordampe

MAC

Postet 21:00 - 9.5.2020

Jeg hadde blitt skuffet om jeg hadde kjøpt ny bolig med varme i gulv med løsningen som du beskriver.

Det er risikovurderingen som skal ligge til grunn for valgt løsning.

Jeg ville ikke ha hevdet at løsningen de har valgt kan sies som brudd på FEL eller NEK400, såframst det er tilstrekkelig varme som sørger for å opprettholde forventet temperatur i rom.

Kurt

Postet 12:19 - 10.5.2020

Ulempen med å ikke utnytte mest mulig flateareal med varmekabelen er at du får et mer konsentrert område på gulvet med høyere temperatur for å oppnå romvarme. Du kan risikere å grille gulvet hvis du legger et foret teppe midt på gulvet der kabelen er. Har du f.eks selvregulerende kabel er ikke dette noe problem bortsett fra at rommet blir kaldt fordi kabelen blir isolert med teppet.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:49 - 12.5.2020
Instructor contact card

For best mulig komfort for kunden bør varmekabel/varmekabler være fordelt over alt tilgjengelig areal. Areal for gulvmontert toalett, badekar, boblebad o.l. er ikke tilgjengelig.

I dusj forventer jeg som bruker at gulvet er varmt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.