Kan man montere en vanlig panelovn ip 21 på et bad (fastmontert)? avstanden fra dusj er 1,5 m. God utlufting av fuktighet her, så tabell 51a er ivaretatt..

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 10:54 - 29.10.2018

Det stilles ikke spesifikke krav, i delnorm 701 i NEK 400, til kapslingsgrader utenfor sonene i bad. Her er det kun din egen risikovurdering, i henhold til tabell 51A, som gjelder.