Var borti et tilfelle her om dagen... En kunde kom hjem fra jobb og skulle åpne vannkrana på kjøkkenet og det kom bare noen dråper. Litt senere var han nede i kjelleren og hørte det fresa og bobla fra varmepatrona i varmtvannsberederen, han tenkte ikke så mye mere over det og en time senere kom vanntrykket tilbake i huset da det hadde vært kommunalt arbeide på vannrøret nede i gata. Dagen derpå merket han at varmtvannet begynte å bli lunkent... her kom jeg som elektrikker inn i bildet. jeg fant ut at det var brudd i elementet pga lekkasje i selve patronen som hadde fresa over elementet.
Min teori er da at varmepatrona har stått og kokt ettersom det ikke var noe vanntrykk i varmtvannsberederen. er det noen her inne som har vært borte i det samme eller er enig i at varmepatrona ikke har tålt koking pga trykkløs beholder?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det du beskriver skal ikke kunne skje uten at det er feil i berederen. Avklar eventuelt med produsent om berederen er av "nyere dato".
Da har vi fått svar fra produsent om at det må berederen må være trykksatt for at det ikke skal begynne å koke og dermed danne seg bobler på varmeelementet, dette overoppheter elementet vist.
Er det mulig at berederen har blitt tappet ned?
Termostaten fungerer dårlig uten vann på om den ikke står direkte på overflaten til elementet.
Nei, det var en 300 liters.. kunden åpnet bare krana på kjøkkenet i 2.etg så det er umulig å tappe noe vann ut av berederen som står i kjelleren. Men fabrikanten sa til meg at uten vanntrykk så koker vannet så det blir bobler utenpå varmeelementet som lager isolerende bobler og det overoppheter hele greia vist?
Det stemmer at kokepunktet stiger med økende trykk, men det er vel to termostater som skal kutte før den tid.
Jeg tenkte på om arbeid i det kommunale arbeide kunne tømme tanken via heverteffekt slik at termostatene ble stående over vannspeilet.
For at dette skal være mulig må fylling inn i berederen være i bunn. Jeg vet ikke hvor vanlig dette er i en boligbereder, men de kommer vel med noen for for injeksjonsrør.
Hvis VVB er av nyere dato bør dette være en klar reklamasjons-/garantisak.
Som Stig skriver skal det være innebygget sikkerhet (overopphetingstermostat/branntermostat), som hindrer at berederen og omgivelsene blir skadet.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.