varmepumpe

Spurt 21:11 - 11.5.2015 av P|Siste svar 12:55 - 18.5.2015 av Forumleder

P

Har fått et pålegg fra tilsynet jeg stusser over, er det ikkje lov å ha beveglig kabel gjennom veggen i samme hull som kabel mellom innedel og utedel går, og det med kontakten skal være på utsiden kan vel ikke stemme den brukes fra innsiden ?

Det som står er: Varmepumpen er tilkoblet med støpsel på innsiden og PMH er trekt ut gjennom vegg, skal tilfarsel komme fra innsiden må det være med fast innstallasjon, skal det brukes støpsel med stikkontakt monteres på utsiden, ref krav om at utstyr som har plugg skal tilkobles idet rom der utsyret er plasserilbrukes.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Elektro

Postet 6:50 - 14.5.2015
TIlsynet har helt rett! Du skriver selv ""ref krav om at utstyr som har plugg skal tilkobles idet rom der utsyret er plasserilbrukes."" Det er vel en ganske kurrant sak er det ikke?

Forumleder

Postet 12:55 - 18.5.2015
Enig. Det kan benyttes fast tilkobling inne eller ute, eller alternativt stikkontakt og støpsel ute.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.