Varmepumpe - jordfeilbryter

Spurt 9:30 - 4.9.2003 av Atle Jan Westrheim|Siste svar 19:53 - 9.10.2008 av Nils

Atle Jan Westrheim

Er det krav til jordfeilbryter for kurs til varmepumpe (luft til luft) hvor kompressor utendørs blir forsynt via inndel som igjen er plugget i jordet stikkontakt ? Hvis så er tilfelle, gjelder det samme kravet når innedel er direkte tilkoblet nettet ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Forumleder

Postet 10:53 - 4.9.2003
Vi har mottat spørsmålet ditt og vi vil komme med et svar på spørsmålet ditt i morgen.

Forumleder

Postet 10:47 - 5.9.2003
Slik vi oppfatter spørsmålet ditt er hele varmepumpe enheten levert som en selvstendig maskin. Det vil si at utstyret et utført i samsvar med maskinforskriften og relevante normer.
Vi forutsetter at varmepumpeinstallasjonen ikke er montert i rom eller installasjoner som kommer innen for del 7 og 8 i NEK 400. Videre forutsetter vi at dette ikke er en
nyinstallasjon av kursen som forsyner varmepumpe enheten.

Med disse forutsetningene mener vi at det ikke er krav til at varmepumpe enheten skal beskyttes av jordfeilbryter, men hvis leverandøren har overordnede krav må disse følges.

Dersom det er en ny forbukerkurs og det er et IT system hvor trafoen forsyner flere abonnenter skal kravene i NEK 400.2002-4-41 avsnitt 413.1.5.1 oppfylles.

Atle Jan Westrheim

Postet 11:13 - 5.9.2003
Installasjon av kompressor utvendig på vegg er vel under del 8, dvs. NEK 400-8-818 Installasjoner i det fri ?

Forumleder

Postet 11:54 - 5.9.2003
Dersom varmepumpe enheten tilkobles nettet via støpsel og utvendig stikkontakt skal kursen være beskyttet av strømstyrt jordfeilvern med utløsestrøm høyst 30 mA.

Vi har oppfattet spørsmålet ditt at varmepumpe enheten ble tilkoblet nettet via innedelen.

Atle Jan Westrheim

Postet 12:02 - 5.9.2003
Riktig oppfattet av dere. Takker for raskt svar.

HS

Postet 16:25 - 11.6.2008
Har jeg forstått det riktig at en varmepumpen som en maskin må ha servicebryter eller tilkoples via stikkontakt/støpsel, dvs den kan ikke tilkoples direkte fra f.eks. sikringsskap.

Forumleder

Postet 18:24 - 13.6.2008
Da har du nok forstått det riktig, det står i Elsikkerhet nr65:

En varmepumpe er en maskin og skal derfor tilkoples allpolig
bryter med mulighet for låsing (servicebryter).

Eller man kan: Dersom det ikke finnes jordet stikk i det aktuelle rommet kan det monteres en enkel
jordet stikkontakt spesielt beregnet for varmepumpe. Denne merkes spesielt:
""Bare for varmepumpe"". Om mulig bør kontakten plasserers slik at det
ikke er naturlig å benytte denne til andre funksjoner, f.eks. ved tak e.l. dersom
tilkoplingsledning er lang nok. Kontakten skal fjernes dersom varmepumpe
fjernes.

Behov for tilleggsbeskyttelse (f.eks. 30 mA jordfeilbryter) mot elektrisk
sjokk må vurderes som del av risikovurderingen.

Nils

Postet 19:53 - 9.10.2008
Man trenger heller ikke jordfeilbryter ved tilkobling ute når man bruker sikkerhetsbryter istedefor stikkontakt ??

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.