Varmkabler

Spurt 21:41 - 19.2.2020 av Lærling|Siste svar 14:12 - 17.1.2022 av Jan-Iver Rikstad

Lærling

Hei,

I en 1 leder varmekabel går begge endene til termostat, mens i en 2 leder har du en kaldende som går til termostat med endemotstand.

I Endemotstanden, ligger lederene (varmetrådene) sammenkoblet?

Så en 1 leder og 2 leder kabel fungerer likt?

Kan noen forklare meg litt forskjellen her, og hvordan kablene fungerer i praksis?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:23 - 25.2.2020
Instructor contact card

De fungerer i prinsippet helt likt. En varmekabel har en gitt ohm pr. meter. Effekten i varmekabelen, P = U^2/R, avhenger altså av total lengde på varmekabelen (minus kald ende).

For en enleder må begge ender tilkobles, for å oppnå en krets, mens kun den ene enden av tolederen tilkobles.

Mer info om varmekabler her; https://www.nexans.no/eservice/Norway-no_NO/navigate_328929/NexCalc.html#.

Lærling

Postet 14:50 - 27.2.2020

Takk for info. Men i en 2 leder varmekabel er det sammenkoblet i endemotstanden?

Elektrikern

Postet 18:18 - 27.2.2020

Ingen endemotstand, endekobling. Kun sammenkobling i enden.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:11 - 28.2.2020
Instructor contact card

Ingen endemotstand nei.

Hele varmekabelen, minus endekobling og kald ende, er en eneste stor motstand.

Lærling

Postet 16:47 - 1.3.2020

Mente selvfølgelig sammenkobling i enden. For da vil jo en 2 leder fungere på samme måte som en en leder kabel.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:08 - 2.3.2020
Instructor contact card

Ja, som nevnt fungerer de i prinsippet helt likt.

Tom

Postet 19:31 - 3.3.2020

Grunnen til at den ene velges til fordel for den andre kommer av praktiske årsaker. Og pga elektromagnetisme. Ettersom jeg har lært så vil du med en toledet kabel få mindre elektromagnetisk stråling rundt kabelen, siden tur og retur i kabelen utlikner hverandre i stor grad.

Noe å ta høyde for i forbindelse med metaller i nærheten, eksponering av føtter for elektromagnetisk stråling osv. En en enledet varmekabel er jo rett og slett en spole. Det er også enklere å planlegge forlegning av en toleder i noen tilfeller, da du ikke trenger å tenke på returvei til spenningskilden i andre enden.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 20:49 - 4.3.2020
Instructor contact card

Du har rett, men det er hodet vårt (ikke føttene) som bør beskyttes mot elektromagnetiske felt. Et relevant eksempel er at det ikke skal legges enleder varmekabel i gulv hvor barn leker (sitter og ligger), som i en barnehage.

Mj

Postet 11:33 - 3.10.2021

Jeg spør helt sikkert kjempedumt, men sliter litt med å forstå dette. Hvis endene er sammenkoblet, vil det ikke da i prinsippet bli kortslutning? Hvis L1 og N i kabelen er koblet sammen i enden av varmekabelen?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:30 - 4.10.2021
Instructor contact card

Jeg spør helt sikkert kjempedumt, men sliter litt med å forstå dette. Hvis endene er sammenkoblet, vil det ikke da i prinsippet bli kortslutning? Hvis L1 og N i kabelen er koblet sammen i enden av varmekabelen?

Motstanden i varmekabelen forhindrer en kortslutning (og det utvikles varme).

Dette er på samme måte med alt av elektrisk utstyr. Direkte forbindelse fase/fase utgjør en kortslutning, men ikke når fasene tilkobles et utstyr.

Jan-Iver Rikstad

Postet 14:12 - 17.1.2022

Jeg spør helt sikkert kjempedumt, men sliter litt med å forstå dette. Hvis endene er sammenkoblet, vil det ikke da i prinsippet bli kortslutning? Hvis L1 og N i kabelen er koblet sammen i enden av varmekabelen?

En toleder er isolert i den enden som ikke er tilkoblet spenning. Det er mediet mellom de to lederne som har en spesifikk motstand, slik at det utvikles varme i kabelen.

Intet endeledd, ingen endemotstand, men kun to ledere som er isolert hver for seg.

I motsetning til enleder varmekabel som har motstandstråd som ledere, typisk 0,13 Ohm/m. Her må det være en definert lengde på kabelen, typisk over hundre meter (gir ca 3500W totalt) hvor hver ende kobles til hver sin fase i spenningsforsyningen, her 230V.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.