Varmtvannsbereder

Spurt 9:55 - 28.10.2003 av Georg Sirnes.|Siste svar 8:34 - 26.11.2003 av Forumleder

Georg Sirnes.

Hei.
Takker for et fint forum med masse god informasjon.
Har en varmtvannsbereder 2,5kw står i vaskerom med på montert støpsel.
Skal byttes ut med en sentral type 1 fas 3kw, 3 fas 7,5kw.
Er det noe krav til allpolig brudd her ( bryter utstyr / kontaktor / skillebryter / støpsel ) eller er det godt nok med automatsikringer på de to kursene?

Mvh

GS.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 16:25 - 30.10.2003
Våre instruktører er veldig opptatt for øyeblikket, men vil svare på spørsmålet så fort de har anledning. Håper på forståelse for dette.

Forumleder

Postet 8:34 - 26.11.2003
I NEK 400:2002-5-53 finner du krav til valg og montasje av bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern, - og avsnitt 536.2 beskriver krav til frakobling.

Det betyr at alle kurser skal kunne allpolig frakobles fra spenningsførende kurser slik at reparasjon, prøving, feilsøking og vedlikehold kan utføres på en sikker måte.

Som frakoblingsustyr kan du benytte for eksempel automatsikring.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.