Varmtvannsbereder

Spurt 13:45 - 14.5.2014 av VegardD|Siste svar 12:17 - 20.6.2014 av Rune

VegardD

Har akkurat flytta inn i en leilighet der vi gang på gang får slått av sikringen på kursen der varmtvannsbereder er koblet inn. Det kan skje når som helst, enten før eller etter bruk av varmtvannsberederen. Her om dagen begynte også jordfeilvarsleren å pipe, men da hadde ikke sikringa på den nevnte kursen gått. Kan det være en sammenheng mellom jordfeilen og problemet med varmtvannsberederen?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Mont

Postet 15:56 - 14.5.2014
Ja, beredere kan absolutt være skyld i en jordfeil.

Periodiske feil på anlegget i en bolig er mest sannsynlig noe som står bak en termostat eller annen form for automatikk.
Til forskjell fra en stående feil som alltid er der.

Og en termostat kobler ut berederen når vannet er varmt nok og kobler inn berederen igjen når vannet begynner å bli kaldt.

Er det eksempelvis feil på varmeelementet inni berederen så vil denne feilen kun oppstå når berederen slår på varmen igjen. Og alt virker normalt når termostaten kobler ut igjen.

Det samme med feil i kompressoren på et kjøleskap.

Har dere mulighet for å koble fra berederen og se om anlegget oppfører seg likt? Eller se om jordfeilvarsleren slutter å pipe når den kobles fra?

Beredere kobler seg inn et par ganger om dagen for å ettervarme litt for å opprettholde varme, og oftere ved forbruk.

Skjer feilen hyppigere i periodene dere dusjer for eksempel så er det tydelig at vi snakker om berederfeil.

Men trøsten er at de fleste beredere har mulighet for å skifte ut varmelementet. Veldig kjekt om man ellers må demontere veldig mye møblement for å få hele berederen ut.

(Dette må mest sannsynlig gjøres av elektriker)

Mont

Postet 17:11 - 14.5.2014
For å illustrere jordfeilpotensialet i en bereder så har vi her en elektrisk ledende anleggsdel som ""bader"" i jordpotensiale. Vannet.
Altså noe som direkte har kontakt med jord.

Det skal bare en svikt i isolasjonen til.

Ta dette på alvor! Det kan ikke understrekes nok hvor farlig en jordfeil kan bli.
Jordfeil kan være livsfarlig.

Forumleder

Postet 5:13 - 15.5.2014
Er helt enig med Montør i at dette er noe som skal tas på alvor. Hvis du ikke allerede har gjort det, så ta kontakt med elinstallatør.

VegardD

Postet 8:08 - 15.5.2014
Takk for kjapt svar!
Jordfeilvarsleren har bare slått seg på en gang i løpet av den måneden vi har bodd der. (Vi leier) Da vi flytta inn var det problem med at sikringen på kursen for varmtvannsberederen gikk rett som det var, gjerne uten at vi hørte noe som helst, altså har sikringa mest sannsynlig gått midt på natta mens vannet ble varmet opp. Huseier skiftet så ut varmtvannsberederen med en helt ny og foretok installasjonen selv(han er ikke elektriker)i den tro at det ikke skulle skje flere feil. Vi har også opplevd at kjøleskapets kompressor nesten har tatt kvelden for så deretter å fungere igjen. Vi trodde dette kunne være fordi kjøleskapet er gammelt (20+ år), men da henger det kanskje sammen med jordfeilen :)

Skal melde inn jordfeil til netteier så fort som mulig.

Mont

Postet 15:36 - 16.5.2014
Meld gjerne fra til netteier.

Men det hadde nok vært greit å pratet med utleier om det først. Så han er klar over forholdene. Han er jo tross alt anleggseier og har jo sånn sett rett til å vite det i og med at han står med alt ansvaret for anlegget.

Det kan hende at dette kan løses kjapt helt uten innblanding fra DLE. :)

Er han ekstra vanskelig så kan man true med å gå til DLE med saken eller heve leiekontrakten. I førstnevnte fall så vil han aldri bli kvitt dem før det utbedres.

Men aller best om dette kan fikses. Det er jo hovedsaken

Mont

Postet 15:38 - 16.5.2014
Det bør tas gjennom anleggseier. Det er jo han som er ansvarlig for anlegget. Fungerer ikke det, så gjerne gjennom DLE for å legge press på anleggseier.

Men helt enig i at dette må tas tak i på en eller annen måte.

Om folk flest bare hadde forstått farene ved jordfeil.

Mont

Postet 15:48 - 16.5.2014
Unnskyld, han er jo klar over forholdene slik jeg ser i innlegget ditt.

Ja, om det ikke skjer noe så er det et smart trekk å ta dette opp med tilsynsmyndighetene. Virker litt useriøst slik utleieren holder på.

Rune

Postet 12:17 - 20.6.2014
Ett tegn på at bereder takker for seg. Påtide å vurdere bytte :-)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.