I henhold til nytt regelverk så kan man ikke lenger bruker varmtvannsbereder på vanlig 16A enfase stikkontakt. Den må kobles til fast på grunn av erfaringer bransjen har gjort med varmgang og branntilløp i stikkontakter under langvarig last.
Men hva med å bruke komfyrstikk og tilsvarende plugg? For eksempel på en 2500W bereder. Men fortsatt sikre kursen med 16A.
Jeg kan ikke se noen risiko ved dette. Det tekniske stikket vil jo tåle langt mer enn dette, men hva sier regelverket?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Kan man forsvare dette i en eventuell samsvarserklæring på grunnlag av at kontaktmateriellet over all tvil vil takle dette, eller er man "låst" til å måtte koble til fast med koblingsboks/direkte kabling?Dette er et hypotetisk spørsmål like mye som det er et spørsmål jeg ofte har fått fra kunder jeg har koblet til beredere hos.
Normen likestiller fast tilkobling og industristikk ( rundstift) over 150 cm. Så lenge en har 2 alternativer er det vel liten grunn i å spekulere i andre løsninger. Dessuten er det ikke gitt at stikk og støpsel 25A er typegodkjent av produsenten for mindre tverrsnitt enn 4mm2.
Klart det fungerer.
Kjør på
Det er vel billigere, enklere og plassbesparende å sette opp en koblingsboks da s
Alternativene er fast tilkobling eller stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60309-serien (industrikontakter), gitt i avsnitt 823.55.01 i NEK 400:2014.