Hei, jeg har sett at i NEK400-823.534.302 er det krav om lyd/lys signal i bolig når overspenningsvern er plassert i TKS etter NEK399
jeg skal straks ha fagprøve å lurer på hvordan dette blir løst? Kobler man seg på den grønne signalkontakten på overspenningsvernet? Går man med eget 16mm rør fra TKS til sikringsskap med bare denne? Hvilke kabel kan brukes her?
Har bare aldri sett dette bli praktisk løst før så lurer egt bare på hvordan dette ville utføres godkjent iforhold til fagprøven
Takker for svar😁
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Se her; https://www.micromatic.no/prod....
Du kan kontakte leverandør(er) om det er mer du lurer på.
Se her; https://www.micromatic.no/prod....
Du kan kontakte leverandør(er) om det er mer du lurer på.
Ja skjønner hvilke utstyr som kan benyttes, blir vell enten en slik som du har linket eller modul for DIN skinne
lurte mer på hvordan det blir løst praktisk forhold til rør og føring. Blir dette evt eget 16mm rør fra TKS direkte i veggboks/sikringsskap som fører denne kabel? At det da føres et rør med inntakskabel til hovedkurs + rør til varsling av defekt overspenningsvern
Beklager hvis spørsmålet høres helt dumt ut 😂 noen ganger må eg få det inn med teskje
Det finnes ikke dumme spørsmål, bare dumme svar. :-)
Jeg svarer stort sett bare på spørsmål om myndighetskrav/regelverk.
Men det finnes sikkert noen praktikere der ute, som har gode løsninger for rørføring med mer. Dette er ikke konkret beskrevet i FEL/NEK 400.
Det har såklart kommet en kabel for dette. Kabel er tross alt faren til appene... .-p
Står også litt info på linken her: https://www.onninen.no/onntime...
Det har såklart kommet en kabel for dette. Kabel er tross alt faren til appene... .-p
Står også litt info på linken her: https://www.onninen.no/onntime...
Takk for innspill :-).
Det har såklart kommet en kabel for dette. Kabel er tross alt faren til appene... .-p
Står også litt info på linken her: https://www.onninen.no/onntime...
Ikke dumt! Skulle likt å visst om strømføringsevnen ( IZ ) blir utregnet på lik måte etter NEK400 tabell for 90 grader kabel med 2/3 leder selv ved 2 ekstra signalledere
Fant ikke noe om dette i dokumentasjonen
Fikk svar fra sjefen selv her faktisk hvis det er noen andre som lurer på det samme. Da blir det fort løst på slik måte under fagprøven.