Varsling av overspenningsvern

Spurt 4:45 - 21.8.2023 av Daniel :)|Siste svar 13:40 - 23.8.2023 av Daniel :)

Daniel :)

Hei, jeg har sett at i NEK400-823.534.302 er det krav om lyd/lys signal i bolig når overspenningsvern er plassert i TKS etter NEK399

jeg skal straks ha fagprøve å lurer på hvordan dette blir løst? Kobler man seg på den grønne signalkontakten på overspenningsvernet? Går man med eget 16mm rør fra TKS til sikringsskap med bare denne? Hvilke kabel kan brukes her?

Har bare aldri sett dette bli praktisk løst før så lurer egt bare på hvordan dette ville utføres godkjent iforhold til fagprøven


Takker for svar😁

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:46 - 21.8.2023
Instructor contact card

Se her; https://www.micromatic.no/prod....


Du kan kontakte leverandør(er) om det er mer du lurer på.

Daniel :)

Postet 8:36 - 21.8.2023

Se her; https://www.micromatic.no/prod....


Du kan kontakte leverandør(er) om det er mer du lurer på.

Ja skjønner hvilke utstyr som kan benyttes, blir vell enten en slik som du har linket eller modul for DIN skinne

lurte mer på hvordan det blir løst praktisk forhold til rør og føring. Blir dette evt eget 16mm rør fra TKS direkte i veggboks/sikringsskap som fører denne kabel? At det da føres et rør med inntakskabel til hovedkurs + rør til varsling av defekt overspenningsvern


Beklager hvis spørsmålet høres helt dumt ut 😂 noen ganger må eg få det inn med teskje

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:35 - 21.8.2023
Instructor contact card

Det finnes ikke dumme spørsmål, bare dumme svar. :-)


Jeg svarer stort sett bare på spørsmål om myndighetskrav/regelverk.
Men det finnes sikkert noen praktikere der ute, som har gode løsninger for rørføring med mer. Dette er ikke konkret beskrevet i FEL/NEK 400.

Mariu Benm

Postet 18:32 - 22.8.2023

Det har såklart kommet en kabel for dette. Kabel er tross alt faren til appene... .-p




Står også litt info på linken her: https://www.onninen.no/onntime...

Bra svar markert av forumlederBra svar

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:45 - 23.8.2023
Instructor contact card

Det har såklart kommet en kabel for dette. Kabel er tross alt faren til appene... .-p




Står også litt info på linken her: https://www.onninen.no/onntime...

Takk for innspill :-).

Daniel :)

Postet 13:32 - 23.8.2023

Det har såklart kommet en kabel for dette. Kabel er tross alt faren til appene... .-p




Står også litt info på linken her: https://www.onninen.no/onntime...

Ikke dumt! Skulle likt å visst om strømføringsevnen ( IZ ) blir utregnet på lik måte etter NEK400 tabell for 90 grader kabel med 2/3 leder selv ved 2 ekstra signalledere


Fant ikke noe om dette i dokumentasjonen

Daniel :)

Postet 13:40 - 23.8.2023

Fikk svar fra sjefen selv her faktisk hvis det er noen andre som lurer på det samme. Da blir det fort løst på slik måte under fagprøven.

Bra svar markert av forumlederBra svar

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.