Vedrørende NEK400:2010

Spurt 2:52 - 26.11.2011 av Mont|Siste svar 13:46 - 28.11.2011 av Mont

Mont

Hei.

Jeg har et lite spørsmål rundt det nye som er kommet angående boligkurser. Og da det med at man i enkelte forlegningsmåter (i mitt tilfelle rør i termisk isolert vegg) må benytte vern med I2 verdi på 1,2 og ikke lenger 1,45 som før.

Gjelder dette bare for 16A 2,5mm2 eller gjelder det også 10A (1,5mm2) og 20A (4mm2)?

Jeg er litt usikker på om jeg har dummet meg ut litt i undersentralen til påbygget der jeg har kjøpt inn to 10A og en 20A Eaton PKPM automater henholdsvis med I2 verdi på 1,45 på eksisterende 1,5mm2 og 4mm2 kurser i rør.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 6:49 - 28.11.2011
I tillegg til ""standard"" vern med I2-verdi på 1,45 * In, og nye vern med BK- og CK-karakteristikk som har I2-verdi på 1,2 * In, finnes det også vern med andre karakteristikker (for Eatons del gjelder dette 1,39 * In og 1,3 * In i følge ""Store Blå"").

Hvilken karakteristikk som kan brukes til de ulike forlegningsmåtene (referanseinstallasjonsmetodene), og tverrsnittene, finnes enkelt ved å sette inn kriteriet for den enkelte karakteristikken i krav 2) i avsnitt 823.433.1 i NEK 400:2010. Maksimal sikringsstørrelse (i ampere) blir da:
In ? Iz / 1,45.

For forlegningsmåte A1 (PN i rør i isolert vegg) får dette følgende konsekvenser: 1,5 mm2 kan fortsatt sikres med ""standard"" 10 A vern.
2,5 mm2 kan sikres med 16 A vern med BK- eller CK-karakteristikk.
4 mm2 kan sikres med 20 A vern med I2-verdi på 1,3 * In.

Mont

Postet 8:45 - 28.11.2011
Javell.

Så da trenger jeg ikke kjøpe inn nye vern altså.

Jeg har ikke helt satt meg inn i den termiske karakteristikken på vernene mine (Eaton PKPM) men ser da ut som alt skulle være i orden om man kan bruke ""tradisjonelle"" 10A automater på 1,5mm2 strekk i rør.
Jeg trodde de hadde 1,45 over hele fjøla.
16A så jeg ikke noe behov for, da disse kursene stort sett skal forsyne stereoanlegg, en komfyr, belysning og stikkontakter. Selv to 10A kurser er litt overkill.

Mont

Postet 13:46 - 28.11.2011
Ja, jeg ser nå i spesifikasjonene på automatene at de er på 1,3.
http://www.moeller.no/cgi-bin/ME_WebApp.exe/TopKatalog?NODE=1603,41603109,0,0&TOPP=1603,41603109,0,0

Ledeevne på 1,5mm2 med to belastede ledere i termisk isolert vegg er 14,5A i henhold til NEK400:2010. 1,5A mer enn I2 på 10A vernet.

Ledeevne på 4mm2 med to belastede ledere i termisk isolert vegg er 26A. Akkurat like mye som I2 på 20A vernet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.