Veibelysning

Spurt 9:48 - 10.6.2010 av prosjekterende|Siste svar 20:17 - 3.1.2011 av LDA

prosjekterende

Kan et veibelysningsanlegg bygges etter FEF? Jeg ser på et veilysanlegg som et elektrisk lavspenningsanlegg, og derfor skal bygges etter FEL.

Vet noen noe om hva DSB sier til dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Forumleder

Postet 11:16 - 10.6.2010
FEF gjelder for alle forsyningsanlegg, både lavspent og høyspent.
I § 5-1 Virkeområde er veibelysningsanlegg beskrevet som en lavspenningsinstallasjon som omfattes av forskriften.

I henhold til NEK 400-1-11.1 j) omfattes utendørs belysning av NEK 400, med unntak av offentlige belysningsinstallasjoner som inngår som en integrert del av det almenne distribusjonsnett, NEK 400-1-11.3 d).

Med andre ord: Kravene i FEF til veibelysning kan innfris ved å følge NEK 400. Men husk at det stilles krav til kvalifikasjoner i høyspenningsanlegg (både for prosjekterende og utførende), dette fordi veibelysning defineres som forsyningsanlegg.

L

Postet 13:01 - 12.11.2010
Hei
Jeg har vært med på forskjellige veilysanlegg, noen anlegg er umålt, dvs at kunde betaler for en viss effekt i året pr lys, er det disse anleggene som går under kravene i FEF (slik at jeg i utgangspunktet skulle vært en lærling på høyspent?)
Når det er anlegg med skap og måler er det da kravene i FEL kommer inn?

Syns det er vanskelig å forstå dette jeg.

Forumleder

Postet 14:40 - 12.11.2010
Dette er uansett lavspenningsanlegg (mindre eller lik med 1000 volt AC).

Det som går under FEF er hvis en stolpe både fører tilførsel til kunder (for eksempel en bolig), og til veibelysning i stolpen.

L

Postet 19:49 - 21.11.2010
Når vi nå skal bygge iht FEF. Betyr dette at et slikt firma må ha installatør gr H (og ikke bare L) for å kunne utføre dette?

Forumleder

Postet 6:43 - 22.11.2010
Beklager hvis mitt svar 10.06.2010 var uklart.

Nei, det er ikke slik at det er krav til gr H for å jobbe på et lavspennings fordelingsanlegg som ligger under FEF.

Lda

Postet 14:11 - 30.12.2010
Er du sikker på forumleder at man ikke trenger h ? Vi hadde revisjon ble fratatt lavspennings ledningsnett mener det var pga at vi ikke hadde gr h men mulig det er dsb krav strengere enn forskrift norm kunne dere sjekket opp saken?

Forumleder

Postet 8:14 - 3.1.2011
Jeg kan ikke forstå hvorfor det skulle være krav til høyspenningskvalifikasjoner for å kunne jobbe på et lavspenningsanlegg. Har også diskutert dette med mine kolleger. Her må det ligge andre forhold til grunn for avgjørelse fra DSB.

Fint hvis andre har innspill vedrørende dette.

LDA

Postet 20:17 - 3.1.2011
Fant noe på nettet om ledningsnett fra DSB tror everket krevde GR H pga linjen under fra DSB hvor det står at ledingsnett normalt er på everkets nett. Men det står herunder fra DSB helt riktig som forumleder sier at GR L installatør kan jobbe i ledningsnett lavspenningsnett. Tror lokale everket har surra litt hos oss men om vi trenger denne avkryssing gjør vi det siden. Legger ved utklippet tekst fra DSB¨

DSB TEKST
Kontroll av faglige virkeområder med referanse til kompetansen til faglig ansvarlig(e)
For enkelte faglige virkeområder vil det være aktuelt å kreve dokumentert
tilleggskompetanse, jf fke § 11, for eksempel i form av kursbevis, dokumentert praksis
innenfor området eller lignende. I og med at det ikke er definert noen minstekrav til
tilleggskompetanse så skal DLE kun etterspørre hvordan tilleggskompetansen er
dokumentert, men det er først gjennom verifikasjon av utført arbeid at det vil avdekkes om
virksomheten har nødvendig tilleggskompetanse innenfor det aktuelle faglige virkeområdet.
Virksomheten skal også dokumentere at den er kjent med og har tilgang til det regelverket
(forskrift og relevante normer) som gjelder for de faglige virkeområdene som den er registrert
med.

Lav-/høyspenning forsyningsanlegg og ledningsanlegg omfatter i hovedsak ?everksanlegg?.

Avhengig av kvalifikasjoner og tilleggskompetanse så vil en faglig ansvarlig maksimalt kunne
forestå innenfor følgende faglige virkeområder:

Installatør Gr. L (kun lavspenningsanlegg)
Lavspenning bygningsinstallasjoner
Lavspenning industriinstallasjoner
Elektriske anlegg i sykehus ? rom for medisinsk bruk
Elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser)
Lavspenning automatiseringsanlegg
Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder
Elektriske anlegg knyttet til jernbane- og sporveisdrift
Lavspenning forsyningsanlegg
Lavspenning ledningsanlegg
Maritime elektriske anlegg

Installatør Gr. H (lav- og høyspenningsanlegg)
Lavspenning bygningsinstallasjoner
Lavspenning industriinstallasjoner
Elektriske anlegg i sykehus ? rom for medisinsk bruk
Elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser)
Lavspenning automatiseringsanlegg
Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder
Elektriske anlegg knyttet til jernbane- og sporveisdrift
Høyspenningsanlegg i bygninger
Lavspenning forsyningsanlegg
Høyspenning forsyningsanlegg
Lavspenning ledningsanlegg
Høyspenning ledningsanlegg
Maritime elektriske anlegg
Heisinstallatør
Elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser)
Automatiseringsleder
Lavspenning automatiseringsanlegg
Sakkyndig driftsleder med tillatelse innenfor et begrenset virkefelt
Elektriske anlegg knyttet til jernbane- og sporveisdrift
Lavspenning forsyningsanlegg
Høyspenning forsyningsanlegg

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs