Veilys

Spurt 21:04 - 14.3.2017 av Halvinstallatør|Siste svar 13:59 - 16.3.2017 av FEF

Halvinstallatør

Ser i §5.1 i FEF at veibelysning er nevnt. Er dette kun hvis veilys er en del av forsyningsnett eller også hvis veilys er en del av en installasjon hvor FEL/NEK400 blir lagt til grunn?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

FEF

Postet 13:59 - 16.3.2017

FEL gjelder om veilyset er forsynt fra en bygning/bygningsinstallasjon.

FEF om det kommer umålt fra nettet, eller fra eget gatelysskap plassert ute.

NEK400 kan vel brukes i begge tilfeller. Men veiledningen til FEF gir også samsvar.