Vekselretter

Spurt 6:44 - 20.6.2005 av Ronny|Siste svar 10:03 - 22.6.2005 av Forumleder

Ronny

Hva slags anlegg får jeg etter en 48VDC vekselretter? Inngangen til 48VDC Likeretter er 400V. Jeg skal lage en liten fordeling etter vekselretteren og vi diskuterer hvordan vern vi skal bruke og om det er krav til Jordfeilbrytere her?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:03 - 22.6.2005
Etter at vi har gjort om et anlegg fra likestrøm til vekselstrøm så må vi definere hva slags anlegg vi har om vi har IT, TT eller TN nett. Deretter må vi vurdere hvordan vi skal beskytte mot indirekte berøring om vi skal ha galvanisk skille, automatisk utkobling eller klasse 2. Velger vi automatisk utkobling bør vi etter våres oppfatning ha jordfeilbryter i TT og IT nett mens i TN nett trenger vi bare i bad, utestikk og skjult varme. Forutsatt at vi har så korte lengder at vi får automatisk utkobling innen de tider som NEK 400 2002 beskriver.