Ventilasjon aggregat brudd N-leder

Spurt 8:59 - 14.9.2020 av Børge Sandhåland|Siste svar 10:08 - 14.9.2020 av Hans Olav Arnesen

Børge Sandhåland

Hei

Vi har fått levert et ferdig kompakt med automatikk. Sikringene inni dette er 1 polig sikring uten brudd på N-leder. Reglene slik jeg ser det er klare. Men leverandøren viser til diverse sertifikater (maskin sikkerhet/EU erklæring osv) + at dette selges i hopetall her i Norge.., (aldri hatt noen problemer tidligere).. Aggregatet er produsert i Sverige. Vår leveranse fra hovedtavla er 400V, 32A med 4 polig brudd

Kan de på noen måte greie å få dette godkjent i Norge? Eventuelt er det noe vi kan gjøre annet en å reklamere?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

En ny

Postet 9:39 - 14.9.2020

Det er ikke lov til å brudd PEN leder, men 3P+N (med senere N utkobling) ofte kan man finne.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:08 - 14.9.2020
Instructor contact card

Dette er avklart av DSB, fra side 7 i Elsikkerhet 73; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/73.pdf.

For Norge (og Frankrike) gjelder også at N-leder skal kunne frakobles ved elektrisk arbeid i maskinen. Dette kan løses med 4-polt hovedbryter.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.