Hei
Vi har fått levert et ferdig kompakt med automatikk. Sikringene inni dette er 1 polig sikring uten brudd på N-leder. Reglene slik jeg ser det er klare. Men leverandøren viser til diverse sertifikater (maskin sikkerhet/EU erklæring osv) + at dette selges i hopetall her i Norge.., (aldri hatt noen problemer tidligere).. Aggregatet er produsert i Sverige. Vår leveranse fra hovedtavla er 400V, 32A med 4 polig brudd
Kan de på noen måte greie å få dette godkjent i Norge? Eventuelt er det noe vi kan gjøre annet en å reklamere?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er ikke lov til å brudd PEN leder, men 3P+N (med senere N utkobling) ofte kan man finne.
Dette er avklart av DSB, fra side 7 i Elsikkerhet 73; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/73.pdf.
For Norge (og Frankrike) gjelder også at N-leder skal kunne frakobles ved elektrisk arbeid i maskinen. Dette kan løses med 4-polt hovedbryter.